多跨连续梁一端悬臂 负筋处理问题?
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2011年08月23日 07:59:48
只看楼主

多跨连续梁,一端悬臂4米,连续梁250*500,悬臂梁250*700由于悬臂梁支座负筋较大,需用4根22,而连续梁上通筋2根16就够了,如何处理,如何平法表示,求教?

多跨连续梁,一端悬臂4米,连续梁250*500,悬臂梁250*700
由于悬臂梁支座负筋较大,需用4根22,而连续梁上通筋2根16就够了,如何处理,如何平法表示,求教?
免费打赏
mayunjun
2011年08月23日 09:35:48
2楼
请看看都有悬挑性质梁的内力图,若是悬挑梁支座内第一跨梁上皮为全跨受拉时,应将悬臂支座上皮主筋伸至内侧第二柱支座,若是支座内第一跨上皮为受压区,就可以将悬臂梁支座负筋延伸至第二支座外并与第二支座上皮主筋搭接。
回复
lgdong2011
2011年08月23日 11:50:30
3楼
好的 多谢指教奥
回复
chenzhrg
2011年08月25日 10:16:32
4楼
取大者安全些
回复
guokj1980
2011年08月25日 11:03:56
5楼

我的做法是将上部钢筋都延伸至第二支座
回复
xixiy
2011年08月25日 13:12:01
6楼
悬挑4米,梁做250*700?感觉有点小了吧。
上面荷载是什么情况,悠着点吧。
回复
jane358
2011年08月25日 14:33:54
7楼
挑梁负筋多伸入一跨
回复
hairel
2011年08月25日 15:12:30
8楼
这个地方要在图上单独注明钢筋的延伸位置,如果施工单位直接按照图集作,和设计的想法就不一样了。
回复
xdxyc
2011年08月25日 16:46:36
9楼
将第一支座的负筋4根22伸至第二跨中,平法表示第一、二支座为4根22,第三支座为2根16.
回复
tumugongchengxij
2011年08月25日 20:44:25
10楼
不一定非得按着平法来做,表达清楚就行的了
回复
熊利文
2011年08月26日 09:25:08
11楼
将上部钢筋都延伸至第二支座,悬挑4米,梁才做250*700,梁截面偏小?\变形较大,要看你实际受力情况
回复

相关推荐

APP内打开