低压配电柜的PE母排与配电柜是否绝缘,现在有两种观点,不知道那个对,谁知道这方面的规范,给指教下
低压配电柜的PE母排与配电柜是否绝缘,现在有两种观点,不知道那个对,谁知道这方面的规范,给指教下
2楼
不绝缘的,应为互通的,现场看见很多
回复
3楼
《民规》
12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:
1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。
2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然;接地极等外界可导电体。
3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。
4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。
回复
4楼
?????????????????
回复
5楼
常见做法是:
N排绝缘,用绝缘子撑起来!!!
PE排不绝缘,可以拿金属螺杆直接固定!!!
回复
6楼
PE线与配电柜不必绝缘,并且 一定连接可靠。如果PE排有绝缘子,也要与箱体连接可靠(当然,来线以及重复接地也必须可靠连接)。
回复
7楼
说到我心里去了,我在施工现场看到的柜子都是这样的。既然是PE排了,何必去用绝缘子支撑呢。我我们施工的时候还要把PE排做重复接地。保证其接地良好。
回复
8楼
回复
9楼
hdc999 发表于 2011-8-25 22:12 能不能查到规范?我现在也遇上了,监理一直要求加绝缘子
回复
10楼
谢谢这么好的资料