根据当量计算和根据定额计算差这么多?急死我了。
大力出奇迹
2011年08月23日 13:42:37
只看楼主

工程:1、每户6人,用水定额 300L/(人*天),小时变化系数 2.5 ,计算得每户排水约 0.052 L/s2、同样工程,每户地下室2个卫生间,共 2座便器,2洗脸盆,1小便器,1洗衣机,1洗涤池。根据排水当量,计算得 地下室总出水口流量为 2.16 L/s这怎么第二种情况只有地下室的排水量要 比 第一种情况整户都要大很多?这 计算是否有问题?如果只要计算这个地下室排水,到底用拿种方式?

工程:
1、每户6人,用水定额 300L/(人*天),小时变化系数 2.5 ,
计算得每户排水约 0.052 L/s
2、同样工程,每户地下室2个卫生间,共 2座便器,2洗脸盆,1小便器,1洗衣机,1洗涤池。
根据排水当量,计算得 地下室总出水口流量为 2.16 L/s

这怎么第二种情况只有地下室的排水量要 比 第一种情况整户都要大很多?
这 计算是否有问题?如果只要计算这个地下室排水,到底用拿种方式?
都急死我了,到底哪种对。
免费打赏
zt_email
2011年08月23日 14:13:22
2楼
概念有误!
第一种算法是什么???哪有根据用水定额、人数、时变化系数算排水设计秒流量的?
回复
大力出奇迹
2011年08月23日 14:56:02
3楼
我看德国资料里,他们就这么算的。
回复
zt_email
2011年08月23日 15:03:38
4楼
能否把他们的计算公式或者方法贴上来?
国外的资料可以作为研究资料或者兴趣爱好参考,还是得先吃透自己该用的规范
回复
大力出奇迹
2011年08月23日 15:46:02
5楼
就以下这么一点内容:
Daily wastewater volume per person: e.g. 150 lit/PE/day in Germany
Peak-factor: e.g. 3,0 in Germany
Peak-flow per person and second: e.g. 0,005 lit/PE/sec
Total Peak-flow QW = Number of PE x 0,005 lit/PE/sec
800 persons: Qw = 800 PE x 0,005 lit/sec = 4 lit/sec
回复
大力出奇迹
2011年08月23日 15:47:46
6楼
根据有人提示:方法1和方法2为什么差这么多?
方法1是小时流量,
方法2是设计秒流量,
是不是这样?
回复
zt_email
2011年08月23日 15:56:51
7楼
没错,一个是最高日最大时设计流量,一个是排水管道的设计秒流量
不是一个概念,你看懂建筑给水排水设计规范的计算方法,就应该基本明白这个区别了
回复
大力出奇迹
2011年08月23日 18:14:30
8楼
那如果要算一个设备的流量是否满足这个这个排水流量的时候,这个排水流量是按最大时的流量还是设计秒流量?
回复
mxwjx
2011年08月23日 20:10:49
9楼
第一个是选泵的时候用的,第二个是计算管径的时候用的!
回复
银杏白果
2011年08月24日 23:05:29
10楼
是学给排水的吗?怎么连最基本的概念都不对?规范也不吃透?人浮心躁!事儿怎么能干好!
回复
nkw
2011年08月31日 06:09:53
11楼
第一个公式不是用来算秒流量的吧,