图纸简介: 本建筑共四层,一层为舞厅,二、三层为浴室,四层为旅馆。一、二、三层建筑使用性质为娱乐场所,按规范设喷淋系统。 附件名:20066141150246055061.zip 文件大小:559K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本建筑共四层,一层为舞厅,二、三层为浴室,四层为旅馆。一、二、三层建筑使用性质为娱乐场所,按规范设喷淋系统。



附件名:20066141150246055061.zip

文件大小:559K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xdzhang
2006年06月22日 18:39:46
2楼
娱乐场所为什么不做喷淋,应该满足300m2吧.
回复
xdzhang
2006年06月22日 18:45:56
3楼
下载后看了,喷淋布置喷头间距不符合要求,另外最不利点5m是否满足要求,还要打问号
回复
xdzhang
2006年06月22日 18:48:44
4楼
本工程未提供市政压力,消防栓是否满足要求?
回复
xhg-xu
2006年06月22日 19:17:33
5楼
下载了。谢谢。
回复
lingxiansheng
2006年06月26日 15:02:49
6楼
图纸有一些设计错误:
灭火器配置等级不对,
客房部位为何不设喷淋系统
消防水压够不够
喷淋稳压设备未设置
平面图水泵接合器位置接错
回复
h460727715
2006年06月26日 16:24:46
7楼

回复
jingguoyong1107
2006年06月26日 20:47:42
8楼
ding
回复
zuning11
2006年07月07日 08:54:15
9楼
谢谢各位! 灭火器配置应该是按严重危险级来配置,因为娱乐场所大于200平方。
四层客房是属于宾馆用房,且无集中空调系统,所以不设置喷淋。
喷淋系统图与平面对不上,应该改为喷淋原理图。
回复
mll_1109
2006年10月24日 11:44:29
10楼
谢谢各位! 灭火器配置应该是按严重危险级来配置,因为娱乐场所大于200平方。
四层客房是属于宾馆用房,且无集中空调系统,所以不设置喷淋。
喷淋系统图与平面对不上,应该改为喷淋原理图。