高大厂房中央空调系统才用何种形式最好
liuyahui861210
2011年08月23日 17:37:30
来自于中央空调
只看楼主

求教:高大厂房一般用何种中央空调系统最合适 比如 一厂房 高10米 长100米 宽三十米 钢构屋顶

求教:高大厂房一般用何种中央空调系统最合适
比如 一厂房 高10米 长100米 宽三十米 钢构屋顶
免费打赏
liuyahui861210
2011年08月23日 17:38:12
2楼
高手速进
回复
leiyong811029
2011年08月24日 12:26:15
3楼
水冷螺杆、大风柜、旋流送风!
回复
jqnh0826
2011年08月24日 16:31:37
4楼
旋流侧送风。我们的剧院也是大空间 是这样设计的
回复
chenjue1986
2011年08月24日 16:36:04
5楼
宽30米采用双面侧送的话还是有点困难吧,我觉得还是顶送采用旋流风口,制冷机选冷水机。
回复
pxiazju
2011年08月25日 07:01:15
6楼
宽30米采用双面侧送的话还是有点困难吧,我觉得还是顶送采用旋流风口,制冷机选冷水机。
宽30米采用双面侧送的话还是有点困难吧,我觉得还是顶送采用旋流风口,制冷机选冷水机。
回复
xcool526
2011年08月25日 09:25:46
7楼
本人设计过并项目管理过ABB厂房项目,宽36米,长146米,高13米。本人采用的是双面送风,两个系统,如用旋流风口效果不可取,还是在厂房双侧面将风管引至2、3米高处,装球形喷口,主管双层保温螺旋风管,支管接下来的是双层保温椭圆螺旋风管,已成功运行五年了。
回复
bjsd
2011年08月26日 08:44:24
8楼
如果中央空调系统的主要目的是采暖,建议改用热水吊顶辐射板方式。
如果空调的目的是冬夏两用,旋流送风的上部送风方式较好。
回复
qq1943
2011年08月26日 09:45:08
9楼
热水吊顶辐射板?楼上有成功案例吗
回复
tanzhenzhen8909
2011年08月26日 09:49:24
10楼
我是新手,我也想知道道,有哪位高手详细讲解一下!
回复
mawenhui1983
2011年08月26日 09:58:08
11楼
我记得参观过北京的一个水产市场 吊顶也很高 风口都用球形喷口