关于变频VRV的困惑
kaede11111
kaede11111 Lv.2
2006年06月22日 12:23:48
来自于中央空调
只看楼主

近日遇到一个怪事,政府招标采购的变频VRV多联空调(包括安装),中标的为国内某知名品牌。去年根据政府采购已经签订合同。今年安装的时候,设备供应厂家竟然提出设备不包括室外机和室内机的连接信号线,要求增加信号线的费用,一般包括安装的招标文件中对连接信号线都没做明确的要求。据悉VRV还无国家标准,请教各位有无变频VRV空调应包括连接信号线的依据。

2006年06月22日 12:55:38
2楼
或者请大家说一下对是否应该包括信号线的看法。
回复
zhangxin135
2006年06月22日 14:45:15
3楼
这只是厂家玩的把戏
我见过很多类似产品的样本,基本上都有这个控制线
不过倒是没有规范说一定要有
回复
xuping908
2006年06月22日 16:00:11
4楼
这些都是厂家的招数,如果你是甲方,你就让他们保证你的空调能够正常的运行就可以了,至于包装内是不是含有信号线不是你要考虑的范围,应为他们是包安装的嘛,安装材料都已经招标的时候已经都写好了啊,要怪只能怪他们自己预算的时候没有做进去。
回复
dongdi_hao
2006年06月22日 16:47:52
5楼
包安装就让他别废话了,我接触过的厂家有配信号线的,但是室内外机的距离不定,安装时有时还要接延长,不提供信号线也说得过去,单包安装就没理由再多要钱了.
回复
realjeland
2006年06月22日 17:29:18
6楼
看标书中包不包括空调电气系统的安装内容!
回复
sunus163
2006年06月23日 11:05:25
7楼
关键看招标书中有没有关于信号线这一项的要求。
回复
sunyu0725
2006年06月23日 14:58:00
8楼
确实不包括控制线,需要现场自己采购。
难道说,厂家要把所有的安装材料都提供吗?
回复
today1437
2006年06月23日 17:27:07
9楼
那个厂家的招数真的不怎么样,信号线应该在其提供范围以内的
回复
jpy269
2006年06月23日 17:58:21
10楼
wo 觉得应该包括信号线

但是你的推敲一下合同内容

打个比方;你向厂家买空调(分体挂机)安装家里,

可厂家的配管一般只有3-5米(各厂家的产品配管长度不同),你家的安装距离在6.5米,

这时缺少的

配管和配线厂家一般要求用户购买

1米配管120元1米配线10元

安装工人一般都是这样向用户收取的,而市场上都是这样
回复
kaede11111
2006年06月24日 00:15:49
11楼
招标的时候已经提供了图纸的,信号线的距离不是问题,但是按照我们这里的规定空调设备必须是政府招标采购的,而且招标文件是按照他们的格式的,招标文件只是说要买空调且厂家包安装,没具体到是否包括信号线。如果没信号线空调能良好的运行吗?我认为是厂家的招数。但是找不到好的反驳的依据,苦恼!!