用水解酸化+接触氧化法处理小区生活污水,水解酸化我一般考虑3~4小时,要达到中水回用标准,接触氧化段需停留多长时间?我一般按11小时考虑,各位英雄美女怎么设计?另外,有没有做过曝气生物滤池的?其成本与接触氧化能相差多少?
用水解酸化+接触氧化法处理小区生活污水,水解酸化我一般考虑3~4小时,要达到中水回用标准,接触氧化段需停留多长时间?我一般按11小时考虑,各位英雄美女怎么设计?另外,有没有做过曝气生物滤池的?其成本与接触氧化能相差多少?
12楼
生活污水4h就足够了.
回复
13楼
我的意见是:最好将水解酸化延长一个小时左右,好氧段11小时太长了,没有必要,最多6小时即可。
回复
14楼
水解酸化2小时即可,再多投资会增大,但效率不会增高。接触氧化停留时间6个小时可以,但注意填料的选择。
回复
15楼
水解酸化时间3到4小时,可以了。
接触氧化时间6小时足以
回复
16楼
1、接触氧化11h,属浪费能源,水力停留时间只是个经验复核数据,应先以负荷算出池有效容积;
2、回用滴标准不明,不同滴用途水质要求不同,有些用途是接触氧化法不可能达到滴;
3、曝气生物滤池一次性投资大于接触氧化,运行难度也大于接触氧化(与滤料关系粉大),但运行良好滴话,出水水质比接触氧化+二沉效果好。
回复
17楼
8~10
回复
18楼
借楼主之地请教一个问题:接触氧化法的曝气设备选什么好 如果考虑生物膜的脱落、更新,曝气量好像很大呀
回复
19楼
4~5h足矣,但是填料的填充率要考虑
回复
20楼
4h恐怕不够,8~10差不多
回复