现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
2楼
太有钱,且太烧钱,10km距离用电缆敷设的35KV线路!为什么不用架空线,是海底电缆吗?
是单芯电缆还是三芯电缆?“在5㎞处设有H型试验井”的井内电缆如何设置?有分断设备,这设备的防潮如何做?
回复
3楼
确实是啊 不用架空线不是太浪费了吗?没有干过直埋这么长的电缆。
回复
4楼
是在一个风景区,在前面有7KM架空线路,其他就是三芯电缆!
回复
5楼
高手些,大家都来看看嘛!
回复
6楼
不用架空线不是太浪费了吗?没有干过直埋这么长的电缆。
回复
7楼
太浪费了,没见过这么长的
回复
8楼
太浪费了,没见过这么长的
回复
9楼
这么长的35kV电缆采用直埋,中间接头有好多个,以后出故障的几率肯定非常大,运行维护的难度很大。
回复
10楼
观望、、、、、、、、、、、、、、、
回复
12楼
太厉害了,投入太大了,是在长安街施工吗?:D
回复