现在一个项目,做的人工挖孔桩检测后基本上都是四类桩,混凝土都是现场搅拌的,搅拌没有达到要求 而且护壁都是用粘土砖垒的 导致底下桩体大部分是卵石,基本上没有水泥浆.该怎么处理啊?
现在一个项目,做的人工挖孔桩检测后基本上都是四类桩,混凝土都是现场搅拌的,搅拌没有达到要求 而且护壁都是用粘土砖垒的 导致底下桩体大部分是卵石,基本上没有水泥浆.该怎么处理啊?
12楼
看桩的承载力要求高不高,如果不高的话,可以在桩上钻孔预埋钢管后再高压注浆处理,处理完后再做检测,另外的方案就是补桩了,反正两方案都费钱啊,真像楼上说的,人孔挖孔桩做成四类桩,那些人真是吃干饭的
回复
13楼
那完了,很少有四类桩的,这个质量很难保证。。。还是重新来
回复
14楼
Iv类桩身存在严重缺陷,IV类桩经处理后使用或报废.
基础钻孔高压注浆,加强桩身和桩端,复核桩的竖向承载力.
回复
15楼
检测桩身完整性,有钻芯法、低应变法,结论都是分成四个类型。按你的描述,属于钻芯法,判定四类桩。好多网友说的很正确,钻孔、高压注浆处理,再检测。最差结果、补桩。
我好奇的是,单桩承载力特征值能否满足?如果满足,注浆法可用,再设计认可。
回复
16楼
看样子是很麻烦咯,呵呵
回复
17楼
须开论证会,处理方案会有的
回复
18楼
钻孔、高压注浆处理,再检测;这是一般处理该类桩的程序。
回复
19楼
晚了!现在只有重做了,如果补桩四类桩利用时参数难以确定。
回复
20楼
四类桩就是麻烦,尝试下个人觉得补桩,先找家单位检测下,再让设计院出个方案
回复
21楼
桩都这样了,施工单位花店钱是自然的,谁让技术那么烂
回复