现在一个项目,做的人工挖孔桩检测后基本上都是四类桩,混凝土都是现场搅拌的,搅拌没有达到要求 而且护壁都是用粘土砖垒的 导致底下桩体大部分是卵石,基本上没有水泥浆.该怎么处理啊?
现在一个项目,做的人工挖孔桩检测后基本上都是四类桩,混凝土都是现场搅拌的,搅拌没有达到要求 而且护壁都是用粘土砖垒的 导致底下桩体大部分是卵石,基本上没有水泥浆.该怎么处理啊?
22楼
对基础这块还是十分迷茫 至少接触的很少 哎。。。慢慢学习吧
回复
23楼
Iv类桩能补救的可能性不大,你这有两大问题,一是桩体混凝土的密实度有问题,强度也不会好到什么地方,打个孔注浆解决不了问题,解决了也是骗人的。二是用砖做护壁也是不对的,设计桩承载力时往往考虑了桩周边的摩阻力,如果是摩擦桩更是不得了,严重违反了桩基规范的要求。
回复
24楼
学习学习学习了。
回复
25楼
最好问下设计是什么处理意见
回复
26楼
在桩内打孔灌水泥砂浆,21天后检测桩身质量和桩的强度。水泥砂浆的灌入量和配合比要经过试验确定。
回复
27楼
四类桩基本是废桩了,
要采取补强方案进行基础补强
回复
28楼
重新做吧,别糊弄了
回复
29楼
能搞到四类桩,施工企业是个天才啊……
回复
30楼
依我看,这老板是第一次做桩基,以为哪东西地下数十米深,糊弄一下也不会被发现,省点小钱啊。谁知道还是被查出来了。楼主是土建老板的技术员吧,加油哦!
回复
31楼
就这施工方法,不出问题才真是怪了
回复