现在一个项目,做的人工挖孔桩检测后基本上都是四类桩,混凝土都是现场搅拌的,搅拌没有达到要求 而且护壁都是用粘土砖垒的 导致底下桩体大部分是卵石,基本上没有水泥浆.该怎么处理啊?
现在一个项目,做的人工挖孔桩检测后基本上都是四类桩,混凝土都是现场搅拌的,搅拌没有达到要求 而且护壁都是用粘土砖垒的 导致底下桩体大部分是卵石,基本上没有水泥浆.该怎么处理啊?
32楼
很难说啊!怎么会有这么不负责任的施工呢!
回复
33楼
人工挖孔桩能做成4类桩,真是人才,桩内桩外后压浆,再次检测是否合格,若不行只有补桩重作一遍了。
回复
34楼
我看是没有办法了!还是重新补桩的好
回复
35楼
通过设计验算,不满足补桩........
回复
36楼
学习了,钻孔,高压注浆
回复
37楼
人工挖孔桩做成这样,可浇铸砼时管理人员无在场吧,太不应该了,这样会造成很大直接经济损失,5先灌浆试看后,再定夺吧,这样的管理人员太过无责任心了
回复
38楼
学习一下。期待高人解决。
回复
39楼
回复
40楼
支持!
回复
41楼
跟着学习学习
回复