【请教】暖通学习中 请教几个问题
nigelcom
nigelcom Lv.2
2011年08月24日 13:04:23
来自于中央空调
只看楼主

在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管P.s都为统一设计图的同一层

在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激
图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热
图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管
P.s都为统一设计图的同一层

1.jpg


2.jpg

免费打赏
chenjue1986
2011年08月24日 13:13:49
2楼
首先我来告诉你,风系统水系统多是分开的,单独绘制的,如果风水系统集中在一张图上,会很乱,这只会在综合套汇时采用,你看的是风系统所以没有水管。第二张图,没看到图例,只能告诉你那不是风机盘管,应该是散热器,至于为什么画水管,而不是和风盘的水系统一起,这是设计人员的疏忽。
回复
nigelcom
2011年08月24日 13:43:51
3楼
那些确实都是风机盘管 只是形式不同
现在就想搞清楚 用水管的接入的风机盘管和用新风接入风机盘管的不同
回复
nigelcom
2011年08月24日 15:49:39
4楼
谢谢二楼 弄清楚了 原来是水管在另一幅图上
回复
chenjue1986
2011年08月24日 16:24:49
5楼
风机盘管就是进行空气温度处理的,无所谓新风回风,你说的接水管的和接新风管的,不知道你什么意思。风盘都是可以接水管和风管的,新风一般单独送出(由空调箱处理或者不处理),或者接管到风盘的送风管段。
回复
zln186
2011年08月25日 10:06:39
6楼
第二张图的水管看图纸是穿楼板到上一层,供回水管应该在这张图以上楼层的平面里。
回复
lingxing1
2011年08月25日 10:47:17
7楼
第二张图也可能是立式风机盘管机组,水管在下一层,具体是什么只能看图例了。
回复
wdb665
2011年08月25日 10:59:10
8楼
回复得很正确,严重赞成
回复
sj2227
2011年08月25日 11:12:30
9楼
学习了 多点这样的实例才好
回复
世泽
2011年08月25日 14:18:23
10楼
解释很到位。
回复
jsl1074
2011年08月25日 14:40:30
11楼

你说的这个意思这套图纸的风系统是风机盘管加新风的,风机盘管接水管的目的是为了获取冷热源制冷制热,如果风机盘管不接水管那就跟普通的风扇没啥区别。明白??
回复

相关推荐