在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管P.s都为统一设计图的同一层
在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激
图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热
图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管
P.s都为统一设计图的同一层
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/03/rBBhH11FP2SAEPFmAAC2ZTbKANs438.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
应该是分开画的 要看水管平面图 第二张图可能是立式FCU也可能是散热器吧 不过看文字表示是FCU的可能性比较大
回复
13楼
第二张图应该是立式风盘,不可能是散热器,因为既然使用风盘,在使用散热器的话,水温会有一个不能满足
回复
14楼
图纸上标了PAU啊 那就是空调箱啊 明显就是处理过的新风了哦
回复
15楼
回复
16楼
你懂的,不用说
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
17楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
一星工程师,恩。不错哦
回复
18楼
楼主啊,你这套图纸应该是绘的还不错的,只是你水平有待提高。
都一些不难的东西。
回复
19楼
不见得这就是空调箱,没有注明冷量,只有风量和功率,这有可能是送排风系统的管路。
回复
20楼
很多初图都不画冷凝水管的。。。
回复
21楼
风机盘管接水管是为了空气处理,制冷或者制热,接新风管是为了保证室内新风量,两码事。。
回复