在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管P.s都为统一设计图的同一层
在看别人之前的设计图 有几个问题 请各位大大帮我解决下 不胜感激
图片一 室外引进的新风有没有经过制冷处理 为什么风机盘管没有供、回、冷凝水管?这样还如何制冷/制热
图片二是一个职工餐厅 为何这里的风机盘管有水管,但是我却死活找不到水管是如何走向的 那么大的空间为何不用空调机房直接制造出的冷风/热风,偏要另设盘管
P.s都为统一设计图的同一层
22楼
第一:空调系统一般风系统和水系统是分别绘图的,你只看到了图纸的一部分。第二,人家画的是散热器,不是风机盘管。哈哈,看清楚了再发贴~~~
回复
23楼
风系统水系统多是分开的,单独绘制的,如果风水系统集中在一张图上,会很乱,这只会在综合套汇时采用,你看的是风系统所以没有水管。
回复
24楼
新来的 把书多看点 图也多看 看完了再下结论,这还用脑子呀 没水管怎么能制冷出来,找不到别的图 那肯定图纸搞错了 不是学这个专业的吧
回复
25楼
呵呵,你看图时可以问下给你图的人。。
回复
26楼
请问有了风机盘管为什么还用散热器
回复
27楼
hh哈哈 楼主搞得笑话啊
空调系统的图纸分为风系统图跟水系统图
换有平面图跟立面图
楼主多向前辈请教啊
回复
28楼
同样求解释,学习
回复
29楼
一楼回答全面!
回复
30楼
多谢各位赐教,我是新手,路过,学习了~
回复
31楼
你说的这个意思这套图纸的风系统是风机盘管加新风的,风机盘管接水管的目的是为了获取冷热源制冷制热,如果风机盘管不接水管那就跟普通的风扇没啥区别。你说的这个意思这套图纸的风系统是风机盘管加新风的,风机盘管接水管的目的是为了获取冷热源制冷制热,如果风机盘管不接水管那就跟普通的风扇没啥区别。明白??你说的这个意思这套图纸的风系统是风机盘管加新风的,风机盘管接水管的目的是为了获取冷热源制冷制热,如果风机盘管不接水管那就跟普通的风扇没啥区别。明白??
回复