求救!OPGW在架设时的问题!
cjthg
cjthg Lv.2
2006年06月22日 19:14:33
只看楼主

各位前辈,请大家帮忙解决一下OPGW光缆在架设时单、双变换的问题,目前我想到了一是在前一基单杆当地线耐张,接两根地线到下一基双杆,可是感觉不美观,二是用两个光缆耐张线夹在档距中用三角板进行死连接,可又怕重量不平发生缠绕,因此请各位大侠出出主意,谢谢!

各位前辈,请大家帮忙解决一下OPGW光缆在架设时单、双变换的问题,目前我想到了一是在前一基单杆当地线耐张,接两根地线到下一基双杆,可是感觉不美观,二是用两个光缆耐张线夹在档距中用三角板进行死连接,可又怕重量不平发生缠绕,因此请各位大侠出出主意,谢谢!
免费打赏
zhengfeng.
2006年09月08日 22:16:30
2楼
这个要求看看你的杆型是什么。前面那个单杆上的地线挂鼻有几个啊。。要是2个,可以直接用地线放过去啊,在单杆上用并构将其与光缆连接。
回复
jxepzwd
2006年09月13日 22:51:33
3楼
opgw光缆是通讯用的,一般都是一个终端到另一个终端,哪有什么线路中间单变双,双变单的事情?估计你说的是单杆到双杆段时,另外多增加了一根避雷线吧?用三角板直接连接好了,一端固定在地线挂孔就可以了,转不动的。或者光缆继续按直线挂,按杆顶结构加工块挂板就可以了。
回复
lklrb
2006年09月18日 22:27:57
4楼
怕重量不平发生缠绕,想做燕尾呀,恐怕不行,因为在燕尾上还要用绞丝连接,肯定要做跳线,重量不平衡,燕尾离双杆近点嘛,倒有可能不缠绕,看来还是3楼的办法设计简单施工方便,顶3楼