除湿量的计算
lang6515
Lv.2
2006年06月22日 19:43:27
来自于
暖通资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位大师,除湿量如何计算?我现有一18m*6m*5.5m电子产品仓库,要求湿度40%以下,环境湿度最高为90%,换气次数约为0.5次/小时。
请问各位大师,除湿量如何计算?
我现有一18m*6m*5.5m电子产品仓库,要求湿度40%以下,环境湿度最高为90%,换气次数约为0.5次/小时。
免费打赏
yzhchlan
2006年06月26日 13:22:54
2楼
10kg/h的除湿机够了,
回复
lang6515
2006年06月27日 10:01:34
3楼
多谢先!
具体是算法是不是通风量*环境湿焓差值
回复
dlj888
2006年07月06日 14:28:01
4楼
首先确定房间的温湿度,确定了绝对含湿量(未曾处理前)
再确定要达到的温湿度,也就确定了绝对含湿量(处理后)
二者差*风量*1.2=除湿量