【疑惑】断路器为何没有负载还送不上?一送就跳闸
kelwxq
kelwxq Lv.5
2011年08月24日 15:53:18
来自于断路器
只看楼主

母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调,注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。

母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调, 注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关 空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
免费打赏
lingxuct
2011年08月24日 16:18:21
2楼
跳的那个开关(断路器)的漏电保护设置不正确,下面开关下的N线可能与接地PE有连接。
回复
feidankt66
2011年08月25日 10:19:07
3楼
把你的断路器详细参数传上来 最好把你的断路器可调的位置拍照片传上来;以便让大家分析。
回复
zi_yanziyu
2011年08月25日 10:23:23
4楼
是否是接地、接零问题
回复
踏雪
2011年08月25日 10:30:09
5楼
我猜 你的零地电压一定很高
回复
shi1622
2011年08月25日 11:04:55
6楼
断路器三相的吧,有可能是短路故障
回复
x307915471
2011年08月25日 11:44:58
7楼
可能是你第一个断路器的灵敏度太小了
回复
chefushe
2011年08月25日 11:45:25
8楼
先查一下断路器是否有质量问题.
回复
wangfei911
2011年08月25日 11:50:55
9楼
拆下来,摇一下绝缘。
回复
rui_8970
2011年08月25日 12:03:07
10楼
根本就是个坏的断路器。
回复
nbyjming
2011年08月25日 13:04:08
11楼
“母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 “有点看不懂。
回复

相关推荐

APP内打开