【疑惑】断路器为何没有负载还送不上?一送就跳闸
kelwxq
kelwxq Lv.5
2011年08月24日 15:53:18
来自于断路器
只看楼主

母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调,注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。

母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调, 注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关 空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
免费打赏
david_7911
2011年08月25日 21:20:41
22楼

无负载的情况下,我觉得就是这个情况!
回复
xukaianna
2011年08月25日 21:54:12
23楼
如果断路器没有坏,那短路的可能性比较大。
回复
haijunniu
2011年08月25日 22:27:00
24楼
可能是坏了
回复
engsimon
2011年08月25日 22:31:02
25楼
有可能是断路器内部机械部份故障,更换新的断路器吧。
回复
binggossss
2011年08月25日 23:10:24
26楼
接地问题
回复
gqchen09
2011年08月25日 23:41:48
27楼
空载合闸,跟开关整定值没有直接关系。
负载侧是不是有私自乱接的设备短路了?
回复
niswewei
2011年08月25日 23:58:14
28楼
断路器是否有装失压脱扣线圈!
回复
saynoyes
2011年08月26日 00:20:31
29楼
断路器 应该是有4种功能 分断正常的负载 自动切断故障负载 缺相保护跳闸 漏电流跳闸,
LZ是在没负载的情况下送不上去 还有大型断路器的母线不应该缺相吧 那只有在漏电这块下功夫了,
一般变压器中心线都是直接接地的 很多公司在实际运用中 都是接零接地混接的 所以有时候 断路器灵敏度高的话就容易跳。
说多了没用 查出问题了 来分享一下
回复
xu1970wei1219
2011年08月26日 08:26:30
31楼
回复
hjk3xd
2011年08月26日 08:29:51
32楼
换个断路器试试!