母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调,注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调,
注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关
空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
33楼
这应该和漏电有问题!再好好查查!
回复
34楼
换个断路器试试,看是否质量问题。
回复
35楼
先看接线,再检查断路器是否有故障。
回复
36楼
1 器件本身问题
2 下游线路存在绝缘不合格问题或者有搭地或零的问题或者相间短路问题(后者可能性很小)
3 如果说你的开关是带漏电保护功能的,则下游线路太多,与其它有载线路敷设一起或者间距太近,虽然你所在开关的线路并没载荷,但可能存在一定的感应电压。致使跳闸或者合不了闸(我比较怀疑这种情况,因这是潜在不易发现的一个问题!)
回复
37楼
瞬时脱口电流就是运行极限短路分断电流Icu,即当短路电流超过Icu时,断路器就会烧坏。选断路器一般关注断路器的额定电流,电压,分断能力,和脱扣形式。额定电流一定要比线路额定电流大,一般选择额定线路电流的120%,标称电压一般都是400V。分断能力要根据你的线路预期短路电流来选择。脱扣形式,一般工业用都是C型D型。C型的脱扣电流是In的5-10倍,D型的脱扣电流是In的10-20倍.
回复
38楼
漏电保护设置或接线有错误。
回复
39楼
2楼沙发说得对!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
40楼
不懂,还有好长的路要额去走啊
回复
41楼
我的判断是,负荷侧线路有故障,导致断路器跳闸,保护还是起作用的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
42楼
用摇表摇下三根相线对地的绝缘电阻,再摇三根相线和零线的绝缘电阻,如果都没问题那就是断路器的问题。
回复