【疑惑】断路器为何没有负载还送不上?一送就跳闸
kelwxq
kelwxq Lv.5
2011年08月24日 15:53:18
来自于断路器
只看楼主

母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调,注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。

母线上的断路器在负载全部断开的情况下只要送电前一级的断路器就跳闸,母线上的断路器参数Ir/ 500 Irm/nx/r 6 上一级断路器的参数Ir/300 Irm/nx/r 1.5 说明断路器是金钟穆勒参数可调, 注意 我是在没有负载的情况下啊出现的问题,这种情况也不是没有例外过,运气好的时候也能送上,想想是不是跟,下面的问题有关 空气开关脱扣器额定电流及瞬时动作整定电流怎么选?跟哪些参数有关?提出来还希望有师傅能给予点拨,为此先谢谢大家。
免费打赏
xiongbinde
2011年08月26日 18:28:42
43楼
描述的不太清楚,不好分析,做好能传图片上来啊
回复
feelfei
2011年08月26日 20:25:25
44楼
他说偶尔能合上,那一定是开关质量不行。用的是高仿吧
回复
hjsfch
2011年08月27日 02:29:43
45楼
多半是断路器质量问题,希望能反馈结果,共同学习。
回复
春风细雨
2011年08月27日 07:43:13
46楼
不是接线有误,就是开关有故障。
回复
没有尾巴的猫
2011年08月27日 08:58:38
47楼
变压器的N相是接地的
回复
wjb851119
2011年08月27日 09:02:31
48楼
应该是断路器的问题,要不怎么,一会能合上,一会合不上呢,不是断路器的问题就是电网的问题,存在谐波震荡,断路器合不上
回复
dgbyls
2011年08月27日 09:20:42
49楼
断路器是否有质量问题.换一个新的......
回复
hawksoaring
2011年08月27日 10:18:26
50楼
没有负载,已送电就跳闸?可能是哪里的接线没有做好,还是请施工人员检查一下线路吧
回复
rld0431
2011年08月27日 10:23:37
51楼
不是断路器坏了就是N线与PE线接混了
回复
rld0431
2011年08月27日 10:25:52
52楼
还有就是变压器中性线二次接地与保护接地共用了也会产生此现象