0.4KV配电系统,三相五线,零排与接地排之间有10V压差,导致德国进口设备无法正常工作,我初步判断为接地不可靠,请教各位还有可能是什么原因
0.4KV配电系统,三相五线,零排与接地排之间有10V压差,导致德国进口设备无法正常工作,我初步判断为接地不可靠,请教各位还有可能是什么原因
12楼
应做严格的接地电阻测量值,数值是几多呢?
中线的所有接头是否可靠良好呢?
测量表是数字表还是指针表呢?
回复
13楼
零线有电流通过,地线没有电流。如果零线电流比较大(三相不平衡引起)那么这个电流在零线上产生的压降就是零地间的电压差。
解决办法就是加大零线截面,尽量做到三相平衡。或者单独给这台进口设备拉一路直供电源,不要与其他负荷混接电源。
回复
14楼
这个设计有问题呀,你在配电柜打了接地极,与接地排连接,零线是从变压器中性点引出,我想问一下,你从变压器是否有接地线引出,如没有,你这个系统叫三相四线的,不叫三相五线,你这种情况是正常的,因为有些变压器会漏电,就会造成这个压差,解决方法,零排与接地排短接。
回复
15楼
同意楼上:这个设计有问题呀,你在配电柜打了接地极,与接地排连接,零线是从变压器中性点引出,我想问一下,你从变压器是否有接地线引出,如没有,你这个系统叫三相四线的,不叫三相五线,你这种情况是正常的,因为有些变压器会漏电,就会造成这个压差,解决方法,零排与接地排短接。
回复
16楼
这个设计有问题呀,你在配电柜打了接地极,与接地排连接,零线是从变压器中性点引出,我想问一下,你从变压器是否有接地线引出,如没有,你这个系统叫三相四线的,不叫三相五线,你这种情况是正常的,因为有些变压器会漏电,就会造成这个压差,解决方法,零排与接地排短接。
回复
17楼
变压器侧直接把中性线和接地相连后再引一根线至配电柜零排
回复
18楼
1.可以将配电柜处零(N)排与配电房处打的接地极相连接,这样能使配电柜处PE排和N排之间无电位差。
2.如果是线路末端出线N和PE之间有电位差,其实是N线上的电压降,即使三相完全平衡,单相设备至三相电箱的N线阻值也不为零,所以也有电压降,很难做到末端电位差为0.
3.不清楚此进口设备金属外壳是接PE线吗?为什么N线和PE线之间不能有电压?
回复