现柴发机房在地下一层,柴发主机500KW左右,2台补风机侧墙卧式安装,柴发机房进风井紧挨着是防烟楼梯间,导致一层进风井和防烟楼梯间的管井挨一起,一层架空层层高仅3m,梁底只有2.4m,防烟楼梯间补风机就这样明吊装我觉得行不通,轴流风机高935mm,风量19500,吊完会很难看,土建想不出办法,丢给我处理,我想出这个办法:地下一层柴发机房补风机和其他补风机共用一条主风管,1600*900,负担风量58000左右,主风管一直做上一层,并做到贴着进风百叶,同时-1F和1F进风井隔断,仅留一个2000*1200的洞走地下一层柴发机房的主风管,并将原1F进风井改为风机房,防烟楼梯间和合用前室的两台补风机就装在风机房里面,风机房一边墙开个大百叶,朝向和排风井的排风百叶朝向不同,这样我防烟楼梯间的补风机开启,就负压进风了,也不会干扰到地下一层的主补风管进风。这样的话消防报验会不会有问题?有没有人做过~~(烟是排到楼顶的,排到一层的是发电机的散热风扇的风和机房事故通风的风,大概5.8W风左右)
现柴发机房在地下一层,柴发主机500KW左右,2台补风机侧墙卧式安装,柴发机房进风井紧挨着是防烟楼梯间,导致一层进风井和防烟楼梯间的管井挨一起,一层架空层层高仅3m,梁底只有2.4m,防烟楼梯间补风机就这样明吊装我觉得行不通,轴流风机高935mm,风量19500,吊完会很难看,土建想不出办法,丢给我处理,我想出这个办法:
地下一层柴发机房补风机和其他补风机共用一条主风管,1600*900,负担风量58000左右,主风管一直做上一层,并做到贴着进风百叶,同时-1F和1F进风井隔断,仅留一个2000*1200的洞走地下一层柴发机房的主风管,并将原1F进风井改为风机房,防烟楼梯间和合用前室的两台补风机就装在风机房里面,风机房一边墙开个大百叶,朝向和排风井的排风百叶朝向不同,这样我防烟楼梯间的补风机开启,就负压进风了,也不会干扰到地下一层的主补风管进风。这样的话消防报验会不会有问题?有没有人做过~~(烟是排到楼顶的,排到一层的是发电机的散热风扇的风和机房事故通风的风,大概5.8W风左右)
[
本帖最后由 john3218 于 2011-8-25 16:22 编辑 ]
12楼
拿分走人。。。
爱拉芳生活资讯
http://www.ailafang.com
淘店联盟
http://www.taodlm.com
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
家居用品
http://www.gaozun.net/
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
斯米尔官网
http://www.simier.net
老上海手表
http://www.ishoubiao.net
回复
13楼
可能注意是进排风是否会短路的问题,可以把排烟管井挪到上面,一层局部扩大排风井道,排风百叶向下开有没有可能?没有看到总的平面图,可以参考
回复
14楼
进排风可能会短路,可以把排烟管井挪到上面,一层局部扩大排风井道,排风百叶向下开有没有可能?没有看到总的平面图,
回复
15楼
FFU--高效过滤器--洁净工作台 首选九鼎 国内最新技术
深圳市九鼎空调设备技术有限公司:最优质的产品,最合理的价格,最贴心的服务.
欢迎新老客户来电:13923835032
www.ffu.cc
具有ISO9001认证的净化设备生产厂家。12年生产经验,净化协会会长企业。国内最新技术,国际标准,价格低于市场最低价。深圳市净化协会会长企业,净化界得领军企业。九鼎净化设备洁净室用净化设备厂家。
九鼎高效过滤器,ffu风机过滤机组厂家,风淋室,比亚迪,富士康,日本京瓷与您一同见证
深圳市九鼎空调设备技术有限公司
电 话:0755-27250890 /1 /2 /3 /4 /5 0755-27251597
传 真:0755-27250896
联系人:郑志龙
手 机:13923835032 13524922356
地 址:深圳市宝安区沙井街道新二红巷路红巷工业区第38栋
E-mail:
200503244@qq.com
网 址:
http://www.szjdjh.com.cn
http://www.ffu.cc
回复
16楼
楼主我也遇到这个问题 我的飞机是两台风量38000的风机呢
回复
17楼
回复
18楼
,学习中
回复
19楼
应该说是不行的··多看看规范吧··感觉不怎么负荷暖通标准
回复
20楼
发电机房能不能靠楼梯间?
回复
21楼
很受学习啊,谢谢了
回复