22楼
第一张图片,风管制作不符合规范要求,来回弯半径过小,而且距离变径太近。第三张图片中的问题,建议制作相适宜空间的静压箱作为缓冲,这样也可以减少阻力,也可以取得空间进行相应的碰口。
回复
23楼
施工的还可以
回复
24楼
向楼上的学习
回复
25楼
三通部位做法欠妥
不专业
回复
26楼
回复
27楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
我路过!
回复
28楼
学习了,1.一般风管贴梁中下部安装,施工方便
2.打膨胀钉,安全性不够好、
3.风管穿墙应该加套管的。
4.第一附图,转弯太近,风阻力太大,不好的
5.第三图,右边风管变宽,高度变低,左边的管容易做弯管的,
回复
29楼
第一张:风管变径后马上做两个弯头,会增加风管阻力,在转弯全变径会更好点;
第二张:桥架离风管太近,风管与桥架交叉,需要风管下弯,距离太近可能不好弯,就算能成型也大大增加会影响风阻;
第三张:建议把右边那管的宽高比变大点,左边风管才有空间去做弯管。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
30楼
第一张,风管做翻登,不清楚为什么,避让什么东西?
第二张,貌似和桥架打架了,而且水管在桥架上面,这样不好。
第三张,角铁刷漆不到位,如果风管超过1.2m下面还应有喷淋第一张,风管做翻登,不清楚为什么,避让什么东西?
第三张,角铁刷漆不到位,如果风管超过1.2m下面还应有喷淋
回复
31楼
登差给的角度太大了,如果不能避免变径后就有登差的话,尽量要把登差的角度给的平缓一些,
角钢支吊架查理的不是很好,大概只刷了丹红防锈漆了,而且还看不出来防冷桥的措施。