现在有一个冷库,每层2700m2,三层,共计8100m2,楼层高8.2m,请问如何设计冷库的用电负荷?大概每平方多少的用电负荷?能否按照二级复合供电?要不要设置一台柴油发电机机组?如果要设置,请问要多大的容量机组?谢谢!

现在有一个冷库,每层2700m2,三层,共计8100m2,楼层高8.2m,请问如何设计冷库的用电负荷?大概每平方多少的用电负荷?能否按照二级复合供电?要不要设置一台柴油发电机机组?如果要设置,请问要多大的容量机组?谢谢!
免费打赏
maomaolss
2006年06月23日 14:29:06
2楼
你可以查阅《冷库设计规范》(GB 50072-2001)

1)冷库按二级负荷供电;2500立方以下的,可以按三级负荷供电。
2)当供电电源不能满足要求且条件许可时,可设置自备柴油发电机组电源。自备电源的容量应能满足冷库保温运行的需要。