各位,我刚来到这个新单位,接他们已经辞职的员工的任务:某汽车配件厂新建厂区,建有2座单层加工厂房<12m,1栋办公楼4层,消防管网是这样设计的:1.专供室内消防的一套管网;2.从市政管网接2根引入管在厂区形成环网,供生产、生活、室外消防合用,但在泵房内又设了一套室外消防泵接该管网,据称是因为市政管网可能是支状,供水不可靠;3.消防水池设在地下室,没有供消防车取水的取水口,大概是因为已经设有室外消防泵的原因;
某汽车配件厂新建厂区,建有2座单层加工厂房<12m,1栋办公楼4层,消防管网是这样设计的:
1.专供室内消防的一套管网;
2.从市政管网接2根引入管在厂区形成环网,供生产、生活、室外消防合用,但在泵房内又设了一套室外消防泵接该管网,据称是因为市政管网可能是支状,供水不可靠;
3.消防水池设在地下室,没有供消防车取水的取水口,大概是因为已经设有室外消防泵的原因;
4.设有高位水箱在办公楼屋顶,水箱进水接室外生活生产消防给水管网。
我各人认为这样设计不妥:1、室外消防泵不应设置;2.水池应加设取水口或从池底接2根管子通至室外地坪设2个室外消火栓;
室外管路还没做,我认为按照她的思路往下做不合理
大家认为呢?希望各位高手可以参与讨论,谢谢!