什么情况下需用四级开关断零线?为什么要断零线?谢谢高人指点11!
什么情况下需用四级开关断零线?为什么要断零线?谢谢高人指点11!
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008
7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN—C-S、TN—S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
至于为什么,可以看它的条文说明。
回复
3楼
同上,至于为什么除了参考条文解释外,也可以看看王老的书
回复
4楼
住宅用电,要求进户开关为4P型
回复
5楼
王老的《接地技术220问》
【问】四极断路器可用在什么场合?
【答】四极断路器可用于TT或TN-S系统,控制三根相线、一根中性线的切入或断开。TN-C系统不准用四极开关。对两路电源的切换,应用四极开关,避免不平衡产生的中性线电压窜入切断的电源回路中去。
王老的《电气安装质量160问》
【问】三相漏电开关需要同时中断零线吗?
【答】三相漏电开关有两种:三相三线漏电开关和三相四线漏电开关。如果三相漏电开关的负荷全都是三相负荷,那么应采用三相三线漏电开关;如果三相漏电开关的负荷既有三相负荷又有单相负荷,或者全部是单相负荷,那么应该采用三相四线漏电开关,即一旦发生漏电,相线和N线同时切断。
回复
6楼
楼上的几位朋友解释得非常清楚。支持。
回复
7楼
楼上的几位朋友解释得非常清楚。支持
回复
8楼
1、TN-C系统不准用四极开关。2、如果三相漏电开关的负荷既有三相负荷又有单相负荷,或者全部是单相负荷,那么应该采用三相四线漏电开关,即一旦发生漏电,相线和N线同时切断。大家看看这两句话是不是矛盾。
回复
9楼
楼上看问题比较细致。以上是分别引自王老的两本书。
可否这样考虑:上一条“TN-C系统不准使用四极开关”;而以下的“如果...........相线和N线同时切断”是指TN-S系统的。
回复
10楼
这里说的王老是指王常余吧,不是王厚余,泰斗们怎么都名字都差不多?
回复