【讨论】我对厨房通风的理解
yanziqin
yanziqin Lv.4
2011年08月25日 23:25:49
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。

本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。
根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。
免费打赏
lingxing1
2011年08月26日 08:54:31
2楼
由于前期设计的时候厨房厂家未定,内部设备不明确,很多时候只是给出个大概设计方案和管井预留,之后由厨房厂家深化。如果需要前期设计的话,就像楼主说的样子。
回复
linhaipingfeng
2011年08月26日 10:48:51
3楼
不错,没做过厨房,学习一下
回复
wangpeng3211
2011年08月26日 11:18:59
4楼
学习了.....感谢楼主!
回复
hrbzhd
2011年08月26日 16:05:01
5楼
1、排风罩排65%,是有厨房设备厂通过油烟净化机完成。35%由全面通风完成的是需要你来做的。
2、事故排风可在外墙上设防爆轴流风机。送风可不必单独设
3、厨房补风送到餐厅
回复
wfxjwang
2011年08月26日 16:42:55
6楼
可以只做全面通风,为局部通风预留条件。
回复
denisnie
2011年08月26日 17:26:23
7楼
巧了,我最近也在做厨房。
确实如楼主所说,应该要考虑三套系统。
但具体到工程中,因往往设计时厨房工艺尚未介入,因此局部排风(65%)仅仅是预留管井以及预留风机电量。
全面排风是需要做的,这个是为了以后非工作区的空气流通。
至于为了燃气的安全防爆风机,我们老大说如果是有直接的外窗就可以不用做这个。如果没有外窗的话,这个做法我就不太清楚了。
回复
农民
2011年08月26日 17:27:51
8楼
考虑的不错,很全面啊,全面通风是要在设计是考虑的,排油烟只考虑风井预留。如果有厨房平面就该作出详细的设计,包括排烟罩!
回复
zlf1370
2011年08月26日 22:17:40
9楼
从我施工的一个工程来看,厨房只设了油烟排烟和厨房新风,厨房外有排烟系统,风机均设在了屋顶层,油烟排烟前加设了油烟净化装置。
回复
yanziqin
2011年08月26日 22:29:21
10楼
手册上推荐补风送至餐厅,但补风不经过处理,影响餐厅空调温度,而且大多厨房不设冷却装置,因此送至餐厅不太现实。
回复
engsimon
2011年08月26日 22:54:48
11楼
现在厨房通风工程多为厨房专业设计施工,但是很难达到好的效果,因为设计与施工为一单位,他尽大的获取利益,还有些跟本就不满足消规,楼主所说的方案中还缺少了空调一块。
回复