风管,水管是不是一定不能穿挡烟垂壁,如能穿,需作什么措施?
风管,水管是不是一定不能穿挡烟垂壁,如能穿,需作什么措施?
2楼
在活动挡烟垂壁上做一固定垂壁,便于管道穿越
回复
3楼
挡烟垂壁有很多形式,一种梁下挂板,混凝土做,可以穿的,多见于大超市;一种吊顶式,有象卷帘一样落下来,平时是卷起来的,很小,还有板式,平时和吊顶做在一起,火灾时候才落下来。管子在吊顶内,也不存在穿越的问题。
有些地方要求穿固定挡烟垂壁的地方两侧要设防火阀,不过挡烟垂壁作用是更好地实现机械排烟,在防火要求方面一般还是用防火墙,挡烟垂壁下部是空的,起不到防火隔断的作用,和设备用房的用法应该还是有所区别的!
回复
4楼
想问一个
挡烟垂壁一般用在什么情况下?
很少见啊
应该是排烟风机平时不用,有火灾和烟时才开启的地方吧?
那样用挡烟垂壁划分防烟分区还能说过去
如果是排风排烟合用的系统,如车库排风排烟
一般用不到吧?风机一直在运转,挡烟还有什么意义呢?
我理解的对不?
回复
5楼
挡烟垂壁是用于划分防烟分区,车库也有防烟分区的饿划分,只是有时候不用挡烟垂壁!车库的风机不常开,停车数量较多的时候才会开!
回复