10KVPT二次保护
臭皮匠
臭皮匠 Lv.3
2006年06月24日 12:48:45
只看楼主

一台10KV开关柜,PT柜用了两只JDZ-10 10/0.1互感器,送电后即烧坏一只,接在其二次侧的一只中间变压器也烧坏了,但二次侧的熔丝却没熔断,是互感器质量问题吗?

一台10KV开关柜,PT柜用了两只JDZ-10 10/0.1互感器,送电后即烧坏一只,接在其二次侧的一只中间变压器也烧坏了,但二次侧的熔丝却没熔断,是互感器质量问题吗?
免费打赏
zhujun_522
2006年06月24日 13:08:47
2楼
说不准是不是你熔丝选择错了。
回复
臭皮匠
2006年06月24日 15:12:24
3楼
PT是JDZ-10 的,准确级为0.5,额定输出为80VA,我选了4A的熔丝,按照规范应该选多大的呢?请指教
回复
zhujun_522
2006年06月24日 16:38:27
4楼
电压互感器二次负荷较小 用4的太大
我觉得有多小就用多小 0.5的就行了
回复
zhujun_522
2006年06月24日 16:39:30
5楼
一般 用2 的也行
回复
yhb2313
2006年06月24日 18:15:13
6楼
PT有质量问题,熔丝选4A也可以。
回复
g3086309
2006年06月24日 18:57:31
7楼
PT内部故障造成烧毁 ,应该是产品质量有问题.