【讨论】变频器加旁路接触器回路是否可行?
wjb851119
wjb851119 Lv.4
2011年08月26日 11:00:51
来自于继电保护
只看楼主

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。
免费打赏
zyz8438
2011年08月30日 23:04:07
32楼
在变频器的输出侧加一个变频输出接触器,旁路接触器并联在变频器和输出接触器两端。旁路接触器与变频输出接触器之间必须有互锁。
回复
xukailing
2011年08月31日 01:17:51
33楼
不能只用一个接触器接在变频器两端,要用三个,一个直接启动,另两个在变频器的进出两端,控制用转换开关选择全压运行和变频运行。
回复
my_tulip1
2011年08月31日 15:32:48
34楼
把过流、短路设置成报警;???如果你敢把短路只设置报警,那总有你哭的那一天!
回复
ajia0527
2011年08月31日 16:13:59
35楼
同意二楼意见,因为变频器报故障的原因有很多种,如果是电机本身故障你切到工频也无济于事的,所有必须人工切换。
回复
laohuang168
2011年08月31日 17:22:56
36楼

完全正确!不能为了一种利益而牺牲更大的利益!
回复
vlych
2011年08月31日 19:54:47
37楼
可以实现,最好用变频上下端都加接触器,旁路接触器需加电机保护器,变频上下接触器做个延时,先于变频器启动,后于变频器停止。
回复
yangdinglin123
2011年09月02日 11:24:21
38楼
路过 的 学习学习,受益了
回复
hjy630031
2011年09月04日 10:53:06
39楼
可以在变频器的输出端加装三联倒闸开关,在变频器发生故障时手动切换。用变频器故障点切换容易发生短路,因为变频器的输出波形与工频电波形有较大差异,直接切换可能会产生较大电流,引起上一级开关跳闸,甚至损坏元件。
 另:以前我用过变频器作为启动装置,启动完成后切换至工频(有2~3秒延时),75KW以下电机比较正常,110KW及132KW的电机在启动完成切换后多次发生短路电流,断路器跳闸,甚至烧坏接触器及断路器等。
回复
wjb851119
2011年09月05日 20:19:43
40楼
回复
wangyi100200
2014年03月22日 13:22:02
41楼
hjy630031 发表于 2011-9-4 10:53 可以在变频器的输出端加装三联倒闸开关,在变频器发生故障时手动切换。用变频器故障点切换容易发生短路,因 …很危险的,你采用什么办法避免的
回复

相关推荐

APP内打开