请教各位同学,一台路灯及灯箱用箱变的供电半径能不能达到2000米?电压损失能满足要求吗?

请教各位同学,一台路灯及灯箱用箱变的供电半径能不能达到2000米?电压损失能满足要求吗?
免费打赏
lzzwlzwl
2011年10月30日 22:27:28
12楼
这个要根据电压降来确定吧,如果道路是次干道或支路,路灯的功率不大,供电电缆截面够大,电压损失可以达到要求的话,箱变的供电半径也不必说确定在800或1000以内,但考虑控制要求方面的话就另行考虑了,具体问题具体分析。
回复
blgudu
2011年10月31日 20:25:08
13楼
1000米以内
回复
睡梦萝卜
2011年11月01日 18:48:07
14楼
供电半径能不能达到2000米?太长了吧,末端短路电流有多少,很可能末端短路,前面都没有跳。加粗电缆的钱估计都能再买台变压器。
回复
wtyvip
2012年05月12日 11:11:34
15楼
按我的常规做法是800米到1000米。这个是到末端。
回复
xiaoxizixin
2012年05月15日 17:01:12
16楼
不能吧,我们这边路灯设计供电半径都不能大于800的
回复
20045326
2012年05月15日 17:07:09
17楼
1500米以内为宜。
回复
wy203
2012年05月21日 16:43:42
18楼
常规是500-800米吧,个别可以做到1200m,取决于供电半径的大小吧,如果末段电压是否满足路灯的启动要求为依据,通过合理悬着电缆截面大小,得出最经济的供电半径,这个数并非是定数
回复
intertu
2012年06月07日 23:25:31
19楼
一般做法没有这么远的,1500米以内为宜
回复
东方之明
2012年06月11日 22:03:25
20楼
距离太长,末端短路电流太小,首端保护不够,
回复
睡梦萝卜
2012年06月14日 09:21:16
21楼
供电半径在2km,太远了,存在的问题是
1.为了满足电压降电缆需选择的特别粗。
2.灵敏度校验根本就通不过。
建议增加电源点数量,降低供电半径为1km以内,同时计算电压降及进行灵敏度校验。