52楼
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
这是计算电机额定电流的速算式,,所以低压和高压也是要分开的!!不能一概而论!
回复
53楼
期待
回复
54楼
请问37千瓦三相异步电机星三角启动电器的电流值怎么设定,也就是怎么选则电器?根据什么选择?先谢了
回复
55楼
算出电流就可以选择电器了,100A交流接触器就可以了。
回复
56楼
主要是看电机的大小的情况待定,11KW以下就可直起了
回复
57楼
大点的电机最好采用变频器启动或软启动
回复
58楼
、直接启动主要是用在电机功率比较小,所以启动电流也相对不大,对电网的电压不产生大的波动。一般7倍左右。
2、星三角启动主要是降低电流的启动方式,星形启动的电流只是额定电流的3倍左右,所以还对电网的电压有一定的影响。
3、自藉降压启动主要是串联电阻的方式减小启动电流,这样占面积和维修都不方便等。
4、变频器主要是改变电压的频率,因为电流的大小和电压跟频率是成正比的。频率越小,电流也就越小。
5、软启动主要是采用电阻晶闸管来减小启动电流,启动电流平稳,不会产生大的电
回复
59楼
具体的启动电流可以查电机的样本,但是一般这个值都比较保守,实际不止这个值的.
如果用软启器起动的话,一般可以在4倍以下,
如果是直接起动,对于小电机可达8-13倍或更高,因为有直流分量,对于大电机则小一点,我实测过一个电机,110KW的,标称额定电流为189A,空载时直接起动启动电流达9倍.
回复
60楼
楼上的说得好,建议发表建议前一定要负责任!
回复
61楼
请问你说“星三角启动:启动电流=0.33IN “,这是怎么得出的,我只记得向三角启动,启动电流是全压启动启动电流的1/3呀,没有说是额定电流的1/3呀?
回复