62楼
看是什么启动方式,直接启动一般在4-8倍。
有的电动机带CST装置或液力耦合器,起动电流一般按额定的3倍计算。
回复
63楼
Y132电机启动电流是多大 啊 二极 380V 国标的
Y315M-2 132 直起启动不了 星起23A 三角运转63 68
回复
64楼
接上
电机直起不带任何负载,星型直起23A 26A 23A ,转换成三角63A 68A 63A,
保护速断2000A不跳,绝缘和电阻一切正常,这些能说明电机正常吗 ????
三角直起速断2000瞬间跳闸,此电机启动电流到底多大。(电源容量足够大,导线横截面积足够。)
回复
65楼
1\直接起动5-7倍的额定电流
2\星三角起动0.33(5-7)倍的额定电流
3\自耦起动K(5-7)倍的额定电流,K一般取值为0.65
4软起动2-5倍的额定电流
回复
66楼
电机的确定电流与电机的极数所带负载有关极数越大所带负载越重它的确定电流就越大,因为电机的起动转矩与电压的平方成正比,电机的起动电流直接起动时为电机额定电流的5--10倍,一般小功率电机都采用星型(Y)接线法所以起动电流相对小一些,大功率电机都采用三角型(△)接线法,所以起动电流相对大一些!
回复
67楼
提出疑问:
第3点 自藉降压启动主要是串联电阻 吗??
剧我了解是用一个三相自藉变压器 将启动电压变低来启动
第5点 说的有点马虎
任何一种非直接启动都是为了减小启动电流,软启动是通过对晶闸管导通角的控制,使输入电压平滑上升至额定电压,从而达到减小启动电流的目的.
回复
68楼
新手,学习了!
回复
69楼
大家好象都忽视了另一个因数:电机是空载启动还是满载启动? 空载启动电流是满载启动电流的三分之一左右.
回复
70楼
请问各位高手,45kw的电机启动,星三角启动和自藕启动,三个接触器怎么选择?都选一样的规格吗??指点一下啊
回复
71楼
其实电机直接启动电流是电机额定电流的5~7倍,电机越在启动电流倍数越大,但不会超过7倍.不管电机有多大,都可直接启动.主要看电力系统的容量.如果不考虑节能.那么不容量允许的情况下.最先应考虑直接起动.电工手册上明确说明,到目前为止,还没发现直接起动给电机带来什么负作用.
回复