请教高手,这张母线PT二次接线的问题
yxwliul
yxwliul Lv.3
2006年06月24日 21:36:30
来自于继电保护
只看楼主

请高手看一下,这张母线PT接线:1、中性点已经直接接地了,为什么还要经过击穿保险接地呢?2、1QA有什么作用?3、ESaYM小母线起什么作用?4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛?5、消谐装置是否会影响开口三角形的输出电压?

请高手看一下,这张母线PT接线:
1、中性点已经直接接地了,为什么还要经过击穿保险接地呢?
2、1QA有什么作用?
3、ESaYM小母线起什么作用?
4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛?
5、消谐装置是否会影响开口三角形的输出电压?
78d4221b24870737ae19.rar
8.0 KB
立即下载
免费打赏
laoniuk
2006年06月26日 10:55:33
2楼
上传的CAD格式看不清,重新上传,消谐装置肯定影响开口三角的输出电压,消谐装置有一个启动电压,当开口达到一定的值就启动,如果你需要开口三角电压的值(只能是短暂的),就要先把消谐装置的值大于你需要的开口三角电压值.
回复
yun_0607_wqy
2006年06月26日 15:17:54
3楼
3、ESaYM小母线起什么作用?

一般同期时会用到这个电压


4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛

你的图纸看不清楚,但一般情况下两个星形接线一个用于保护一个用于计量
回复
yxwliul
2006年06月26日 15:53:27
4楼
重新上传图纸,还请高手不吝赐教
回复
zuidaoaaron
2006年06月28日 11:40:52
5楼
1、二次侧击穿保险接地是为了防止高电压穿入二次侧,同时规程规定二次侧宜经击穿保险接地。
2、1QA是空开撒,开断二次电压和防止二次短路,同2QA 3QA作用。(只有开口三角禁止安装断路装置,)
3、ESaYM小母线试验小母线。现在综自系统中少用了(我在现场见得不多,不知其他地方如何)
4、110以上系统二次线圈至少两个,分别供保护,测控,计量使用!这里两个分别用于保护 测控一组、计量一组。
5、消谐装置都要求安装,至于有没有影响,不知道了(汗!)

问一声兄弟你是什么地方的设计?
回复
yxwliul
2006年06月28日 23:45:11
6楼
请教6楼的,二次中性点已经直接接地了,为什么还需要击穿保险接地呢?
ESaYM小母线试验小母线。试验什么的?它是开口三角里面的两相连接输出,实际运用中没有发现什么地方需要用啊?
回复
gyw2006
2006年06月29日 08:58:22
7楼
我个人认为二次中性点经击穿保险接地属于重复接地,当直接接地的线路发生断线时,这时就有用途了.
试验小母线是为中性点直接接地系统母线之间同期用的,按图上说取自A相对地电压.
回复
yxwliul
2006年06月29日 09:39:12
8楼

那再请教楼上的兄弟,为什么其他互感器中性点不重复接地?不考虑直接接地的线路断线的情况呢?要取A相对地电压需要这么复杂吗?
回复
yxwliul
2006年06月29日 09:40:07
9楼
附带说一句,这是成勘院设计的图纸,电厂名字我删除了
回复
gyw2006
2006年06月29日 11:00:44
10楼
我不和你较针,第二个问题我可以明确的告诉你,
一是为了检查零序功率方向元件的接线是否正确,
另一个就是用作同期的抽取同步电压的.
第一个问题我还是坚持重复接地,因为220变压器毕竟有它的重要性,
还有一个小问题,220电压互感器高压为什么要一定要装设熔断器,
你能给我解释一下吗?
回复
yxwliul
2006年06月29日 15:17:59
11楼
220kV高压侧没有熔断器啊