请高手看一下,这张母线PT接线:1、中性点已经直接接地了,为什么还要经过击穿保险接地呢?2、1QA有什么作用?3、ESaYM小母线起什么作用?4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛?5、消谐装置是否会影响开口三角形的输出电压?
请高手看一下,这张母线PT接线:
1、中性点已经直接接地了,为什么还要经过击穿保险接地呢?
2、1QA有什么作用?
3、ESaYM小母线起什么作用?
4、二次测的两个星形接线有区别吗?可以只用一个嘛?
5、消谐装置是否会影响开口三角形的输出电压?
12楼
我支持9楼观点!!!二次中性点经击穿保险接地属于重复接地,当直接接地的接地线发生断线时,是非常危险的,如果此时高压窜入低压回路将威胁人身设备安全,所以设置了二次中性点经击穿保险接地!击穿保险击穿电压选大于相电压,所以平时不击穿。
回复
13楼
二次中性点经击穿保险接地,应该是用在二次侧B相经熔断器接地的回路中嘛
回复
14楼
二次侧经击穿保险接地,这个接地平时与大地是不通的,只有在过压击穿的情况下才接地,我认为说他是重复接地有问题( 正常情况与大地绝缘),强调,只有在过压击穿的情况下才起到接地保护作用!(前提是接地的N线断线等情况)
试验小母线我比较同意 gyw2006 网友的说法,应为我从接触继保就是综自,在综自系统中, 试验小母线用处很少,所以前面我也说了“3、ESaYM小母线试验小母线。现在综自系统中少用了(我在现场见得不多,不知其他地方如何)
”!但是确实是 ESaYM小母线试验小母线 无疑。
回复
15楼
我同意16楼的看法,这个二次侧经击穿保险接地同
在35KV以下中性点不接地系统中的电压互感器V相接地
的道理是一样的.
回复
16楼
还有一个问题,那就是200侧高压电压互感器一次侧,
它竟然有熔断器,要求是不能装设的,因为满足系统短路容量的
高压熔断器在制造上有困难,不知道是否他们制造出来了.
回复
17楼
1、PT二次侧接地一般在控制室保护屏经端子排接地。当PT检修时,考虑到二次侧安全,需在PT配电装置处安装击穿器。两者接地地点不同。
回复
18楼
二次中性点经击穿保险接地,是用在二次侧B相经熔断器接地的回路中,当B相熔断器熔断后二次侧将失去安全接地,此时
高压窜入低压回路将威胁人身设备安全,所以设置了二次中性点经击穿保险接地!此时高压窜入低压回路经击穿保险击穿构成安全接地点。
回复
19楼
关于第一个问题请参考《电力工程电气设计手册 二次部分》第80页第二条
回复