风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
12楼
啥叫吊码?
回复
13楼
做的一般
回复
14楼
楼主,有没有同程式的照片呀?
回复
15楼
不够美观整洁
回复
16楼
楼主,有个非常严重的问题
你的水管支架不应做在楼板内,楼板应该是装套筒并填充保温材料,支架要设在楼层中间。
另外,你们结构怎么允许你们搞那么大的一个洞啊?
回复
17楼
做得真是很差哦,没预埋套筒,管洞没加钢筋,你们自己还烧断钢筋,水管焊了后还没防腐及油漆,而且冷冻水管油成了红色,最后一张图的冷水管道直接放在支架上也没用木垫,不知道现场是否没人去管的。
回复
18楼
干的好差呀,真是丢了中国人的脸,什么规范要求都不顾了,监理、甲方没有人管吗?真是一个自由王国。我认为这个工程决不是斑竹干的,你是在........。楼板钢筋不允许破坏,而且在管道穿越处要有加固筋,管道要有套管,套管内要填充绝热材料,不能把木码打到砼里,支架更不能打到砼,那样会增加楼板荷载,支架最好安装在楼板下面的梁的侧面,就是槽钢下面。
回复
19楼
把楼板做为固定支架,隐患太大啊!!!马上改了吧!
回复
20楼
如果不固定在楼板上,那旁边都是砖墙,请教各位大哥那如何固定?固定在何处?
回复
21楼
墙下面就是梁啊
回复