风机盘管等安装图片,大家给个意见
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月25日 19:26:57
来自于工地图片
只看楼主

风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。

风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。

1151234880704.JPG

免费打赏
jpy269
2006年07月25日 11:44:36
22楼
管道穿越处要有加固筋,

管道要有套管,套管内要填充绝热材料,

不能把木码打到砼里,支架更不能打到砼,那样会增加楼板荷载,

支架最好安装在楼板下面的梁的侧面,就是槽钢下面。

支架必须有木托

风管一定要有保温钉,到时保温牢固

注意一下冷却水塔的排污设置,
回复
guochao790117
2006年07月25日 15:06:18
23楼

呵呵,中国式的野蛮施工,太常见了,设计院设计的不合理,现场甲方亚求改动,没有预留洞怎么办?砸呗
回复
zys0000
2006年07月25日 16:15:57
24楼
总体还不错,局部细节处理有待完善。
回复
dalian745
2006年08月21日 16:40:23
25楼
真希望各位朋友多传点这方面图片,让大家都长长见识,只做设计是看不到这些情况的,谢谢楼主。
回复
optimic
2007年01月26日 11:35:58
26楼
基本上还可以把,可能是甲方的要求不是很高
回复
xiaoying525
2007年01月27日 15:48:49
27楼
水管的立管需不需要保温的?
回复
ty3009
2007年01月28日 15:33:04
28楼
为什么不进行二次镀锌?
回复
yanhengchang
2007年02月11日 18:38:19
29楼
学习











回复
ppz12
2007年02月12日 15:02:55
30楼
管件都不除锈的!!!
风机盘管的阀门竟然装到凝水盘外面来了!!!!
回复
wq594716389
2009年08月26日 19:49:52
31楼
:victory:还可以 继续给我们看啊
回复

相关推荐