风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
22楼
管道穿越处要有加固筋,
管道要有套管,套管内要填充绝热材料,
不能把木码打到砼里,支架更不能打到砼,那样会增加楼板荷载,
支架最好安装在楼板下面的梁的侧面,就是槽钢下面。
支架必须有木托
风管一定要有保温钉,到时保温牢固
注意一下冷却水塔的排污设置,
回复
23楼
呵呵,中国式的野蛮施工,太常见了,设计院设计的不合理,现场甲方亚求改动,没有预留洞怎么办?砸呗
回复
24楼
总体还不错,局部细节处理有待完善。
回复
25楼
真希望各位朋友多传点这方面图片,让大家都长长见识,只做设计是看不到这些情况的,谢谢楼主。
回复
26楼
基本上还可以把,可能是甲方的要求不是很高
回复
27楼
水管的立管需不需要保温的?
回复
28楼
为什么不进行二次镀锌?
回复
29楼
学习
回复
30楼
管件都不除锈的!!!
风机盘管的阀门竟然装到凝水盘外面来了!!!!
回复
31楼
:victory:还可以 继续给我们看啊