自喷设置的级别
sq996
Lv.2
2003年06月12日 08:50:05
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本人刚设计一栋一类高层,楼内有商场、办公等功能,应属于综合楼性质,但一~三层商场面积为7500M2,请问,自喷设置的级别是按综合楼考虑为中危1级,还是商场按中危2级,而办公按中危1级考虑呢?
本人刚设计一栋一类高层,楼内有商场、办公等功能,应属于综合楼性质,但一~三层商场面积为7500M2,请问,自喷设置的级别是按综合楼考虑为中危1级,还是商场按中危2级,而办公按中危1级考虑呢?
免费打赏
waterismoney
2003年06月12日 10:45:15
2楼
按大的,兄弟
回复
linyinong
2003年06月12日 11:10:52
3楼
可分开设计!
但流量、扬程应以最不利考虑。
回复
nian兄
2003年06月12日 11:15:36
4楼
商场喷头加密就可以了
你是三层加起来7500?
回复
水果
2003年06月12日 23:53:58
5楼
可分开设计!
但流量、扬程应以最不利考虑。
回复
tgyd
2003年06月13日 10:36:15
6楼
一栋建筑内可以按照不同危险级分别设计,但应分别计算校合的。有时候最不利点并不在最高层,应注意的。
回复
youyou
2003年06月13日 11:24:24
7楼
应分设
回复
gps-wy1970
2003年06月13日 19:42:02
8楼
按中危二考虑选择泵流量 商场按中二布置 上部按中一