再讨论吊顶内金属排烟风管的隔热问题,不罢休
shidancheng
2011年08月27日 11:50:59
来自于通风排烟
只看楼主

最近某大型商场工程采用吊顶内镀锌钢板风管排烟,再次涉及到该问题--吊顶内金属风管排烟一定要做隔热吗?是否应该考虑风管离吊顶的距离?《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第50页5.8.19关于该问题是这样规定的:“输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施并保持必要的安全距离。”而后面的第275页关于该条的条文说明是这样解释的:“非保温的高温金属风管或烟道沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应设遮热防护措施

最近某大型商场工程采用吊顶内镀锌钢板风管排烟,再次涉及到该问题--吊顶内金属风管排烟一定要做隔热吗?是否应该考虑风管离吊顶的距离?《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第50页5.8.19关于该问题是这样规定的:“输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施 保持必要的安全距离。”而后面的第275页关于该条的条文说明是这样解释的:“非保温的高温金属风管或烟道沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应设遮热防护措施 保持必要的安全距离。”这样的话该条文和条文说明就矛盾了,按条文的意思是无论保持多少距离都得采取隔热措施,而条文说明的意思是保持必要的安全距离后可以不采取隔热措施。再引用一下《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于这方面的条文第90页9.1.5条:“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。”按《建筑设计防火规范》的意思是只要与可燃物保持150mm的距离就可以了,况且吊顶所用的材料至少是难燃级别的。各位关于该问题你们是怎么处理的?
免费打赏
xcool526
2011年08月29日 20:23:14
12楼
尽可能控制风管与吊顶及其他物品的距离,但吊顶内的空间有限,即使用的是阻燃电缆等,但还是要做好保温隔热!这样做与规范并不相左!
回复
w_liangmian
2011年08月29日 21:29:32
13楼
我做很多施工,基本都没做隔热处理,天花都烧了,隔热材料再好也没用。消防现场验收很少提这个问题。
回复
awei1107
2011年08月30日 10:35:37
14楼
这边2种都设计上,距离和隔热。
回复
luckylx
2011年08月30日 13:34:15
15楼
基本都要加的,看你这项目是什么级别了,反正我做的影院里,各地消防要求必须加。
回复
zhangyiwen1980
2011年08月30日 13:45:13
16楼
肯定要做保温撒
回复
sanwhy
2011年08月30日 16:19:29
17楼
俺们也在迷茫中,不做可以吗
回复
yijian2876
2013年04月18日 11:53:11
18楼
性能参数怎么选取的,各位
回复
tianway6
2014年12月26日 16:29:28
19楼
以前没考虑排烟风管隔热的问题,只要求吊顶材料的耐火极限不低于1.0h。排烟风管距离吊顶150mm也基本能满足。进来学习了。