只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?
只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?
2楼
楼主这个问题问的不清楚。建议先明确一下设计条件,设置水池或水泵与否和仅仅地下室喷淋没有直接关系。
建规第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
至于水泵设置与否,看水压和水量能否满足,如果不满足就设置。