现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!! 注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!!
注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
13楼
楼上怎么做的
回复
14楼
楼上怎么做的
回复
15楼
用溶液除湿空调做的,工程是一个种子库
回复
16楼
来学习一下下。。
回复
17楼
学习了,能说的再具体一点吗?
回复
18楼
冷冻除湿可以做到,但是太费劲了,显然用转轮在这种温度下是很轻松的事情。呵呵,有兴趣来电讨论。
qq:551902857
MSN:glendon-pepsi@hotmail.com
13661794518
回复
19楼
能详细的介绍一下吗?波动0.1,非常高呀
回复
20楼
转轮的控制精度怎么样?
波动0.1是相对湿度?
回复
21楼
-4 冷冻除湿是否容易结冰? 价质是用乙二醇?若用氟盘管,是不是更容易结冰?望各位大师讨论!
回复
22楼
对不起,我上面写错了。
温度波动 1度, 相对湿度波动 2-3%。
一般来说,低温低湿用冷冻除湿和转轮来做都比较困难,溶液除湿相对就简单的多