低压联络柜需不需要电流表?如果要的话,假如电流表接线以1#变压器送电方向接,这样是可行的,但是,当1#变停电了,由2#变压器送电,经过联络柜,这时,联络柜的电流表就相当于接反了,这样表针就会反向,会把表针打坏了,可是为什么实际上没出现指针反向过呢?
低压联络柜需不需要电流表?如果要的话,假如电流表接线以1#变压器送电方向接,这样是可行的,但是,当1#变停电了,由2#变压器送电,经过联络柜,这时,联络柜的电流表就相当于接反了,这样表针就会反向,会把表针打坏了,可是为什么实际上没出现指针反向过呢?
12楼
学习了。。。。。
回复
13楼
若用数显表的话会不会出现负数??
回复
14楼
8楼回复的有道理。
回复
15楼
此为交流电,显示的是有效值
回复
16楼
主要原因是在于交流电流表的结构,
只要给它通过电流(加上电压),它的指针就只能向一个方向偏转。
交流电流(压)表是没有极性的。(与直流表计不同)
回复
17楼
请问,假如进线柜测量电流互感器,当断路器为倒送电进线的时候,互感器要不要倒装?谢谢了
回复
18楼
支持!
回复
19楼
交流电,无方向
回复
20楼
交流电表是没有方向的 所以表针不会打弯啊
回复
21楼
请电气人员顺便注意一下,电气测量,以下情况应注意极性:
1.交流电流、交流电压:一般采用平均值测量的原理、用有效值进行标度的方法测量,可不考虑极性。表计或变送器的输入接线可任意接入。
2.有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度表:由于这些电量参数均涉及功率因数(相角)问题,所以接线均必须注意接线的“极性”。这里所说的“极性”,还不是直流的“正负极”之意,是说要考虑电压和电流的相位。电工经常说的“入、出”即是这个意思。
3.频率:无需注意频率,只注意电压值即可。
关于变送器内容,可参考:http://www.signal-trans.com
华信瑞达(北京)科技有限公司
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-9-5 14:48 编辑 ]