消防泵房有保护半径这个概念吗?规范上说消防水池的保护半径是150m,但如果是可以直接在市政管网上抽取的无水池的泵房呢?它的保护半径可以控制在多少米之内?这个值是根据什么推出来的?谢谢!

消防泵房有保护半径这个概念吗?
规范上说消防水池的保护半径是150m,但如果是可以直接在市政管网上抽取的无水池的泵房呢?它的保护半径可以控制在多少米之内?这个值是根据什么推出来的?
谢谢!
免费打赏
sorry222
2006年08月03日 10:53:04
22楼
对呀,就像老王所说的,消防水池服务半径,我认为八成是跟消防车有关的,当消防水池含有室外消防水,消防车从中吸水然后再加压灭火。这个时候消防水池就相当于一个室外消火栓。室外消火栓的的保护半径最大也就是150米,这样的消防水池保护半径也跟着是150米。
消防水泵房供给的消防管网延伸的范围,我认为理论上可以很大,而且只要管材,消防泵扬程允许就可以放很大。
之所以上海有个条文规定泵房400米的服务半径(条文没看着,但是在今年给排水杂志第四期姜老师提到了),我认为此条文是结合中国的实际包括甏扬程,管材承压,离消防泵房远近的建筑物消防水压水量平衡等问题而制定的。
回复
wpeipei
2006年08月03日 11:26:40
23楼
"离消防泵房远近的建筑物消防水压水量平衡等问题而制定的。"

这条不是问题
回复
jiangdongxiaowu
2007年12月14日 10:08:33
24楼
消防泵房没有保护半径吧
只有消防水池有保护半径
回复
waiting119
2007年12月14日 11:22:45
25楼
个人觉得这个范围就是建筑群是否是在一个消防区域内,即此区域是按一时间仅一处失火考虑的,这一点高规作了明确限制,见高规7.3.5。
另外亦可在经济上综合考虑,如楼距相隔较远,如150米以上可能增加室外管线的造价,再加上管网漏失可能性增加给日后管理维护带来麻烦,综合来说设置两处泵房更为经济,毕竟现在楼房多剪力墙结构,地下室的空间多用处不大,增加个泵房并不增加多少建筑成本。。。
回复
mility
2008年07月29日 10:40:16
26楼
消防水池保护半径150米是对不设室外消火栓的情况下,把消防水池做为一个室外消火栓看待的