是不是地下车库排出口处污水必需用泵提升
znab
znab Lv.2
2003年06月13日 09:41:24
只看楼主

请教各位高手,是不是地下车库单独设卫生间时,它的排出口处污水必需用泵提升呢?(若排出处室外排水管的标高低于此排出管标高)

请教各位高手,是不是地下车库单独设卫生间时,它的排出口处污水必需用泵提升呢?(若排出处室外排水管的标高低于此排出管标高)
免费打赏
youyou
2003年06月13日 11:30:14
2楼
那要看低多少了
回复
znab
2003年06月13日 12:16:42
3楼
不是很低,地下一米五左右,有人说一定要用泵打,我却认为没必要。
回复
scotte
2003年06月13日 12:45:06
4楼
不 一定的~只要你能有办法把地下室污水弄出去~