不好意思,刚才发到市政论坛上去了。我从来没设计过高层的室内消火栓系统,这次的厂房是74X18X36m的六层楼。 规范上说要25l/s水量,我在三个楼梯口都设了消防立管,而且是双栓室内消火栓,可以吗? 规范说要把立管做成环状,可以在顶楼做环状吗? 但我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗?如果市政管网的压力是0.4MPa可以接低压的消防给水管网吗?谢谢大侠们的回答!

不好意思,刚才发到市政论坛上去了。我从来没设计过高层的室内消火栓系统,这次的厂房是74X18X36m的六层楼。
规范上说要25l/s水量,我在三个楼梯口都设了消防立管,而且是双栓室内消火栓,可以吗?
规范说要把立管做成环状,可以在顶楼做环状吗?
但我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗?
如果市政管网的压力是0.4MPa可以接低压的消防给水管网吗?
谢谢大侠们的回答!
免费打赏
zlmaggie
2006年06月26日 16:58:36
2楼
消防的水泵结合器是做什么用的啊?我也没用过。是不是设置水泵结合器后可以把这个室内消防的管道接在低压管网上啊?
回复
水灾
2006年06月26日 17:15:41
3楼
1、立管做成环状,可以在顶楼做环状

2、不要做双栓室内消火栓

3、我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗? 这个问题需要你提供消防水泵的压力才那计算,减压是针对大于0.5MPa以上的。

4、如果市政管网的压力是0.4MPa可以接低压的消防给水管网吗? 不只要看压力,另外还要看流量。如果流量满足,压力为0.4MPa,并且仅此一个单体厂房,周围没有其它的厂房的话可以在屋顶水箱处设置稳压泵,免去消火栓泵。

5、水泵接合器:发生火灾时,从消防车往室内消防管网内注水的“入口”。
回复
zlmaggie
2006年06月27日 00:13:12
4楼
谢谢水灾的回复,非常感谢!回来得太晚,好累啊,加班到12点真不是人干的事啊!何况是对不熟悉的业务,哎!
1.不要做双栓室内消火栓 ——为什么不能做双栓室内消火栓呢?
2.我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗?——因为这个厂房需要高压消防水炮,所以我就把室内消火栓也接在临时高压管网上了,消防水泵省不了,消防水泵设计的扬程是80米。怎么计算栓口的出水压力啊?
3.水泵接合器:发生火灾时,从消防车往室内消防管网内注水的“入口”。——为什么要水泵接合器往室内消防管网注水啊?室内消防管网不是有水源来吗?如果市政管网的来水满足要求的话可不可以不设稳压泵?
再次感谢楼上的回答,期待你的再次赐教!谢谢!
回复
水灾
2006年06月27日 08:39:54
5楼


1、双出口的消火栓仅使用于顶层或者18层以下的住宅,主要是设置两个单栓有困难时候才使用双栓。

2、栓口压力粗算:80m-高差-管道损失-泵、阀门件的损失,计算出小于50m即可。

3、室内消防管网供水中断了就可以利用水泵接合器。针对你这个厂房,应该是不用设置屋顶稳压泵了。
回复
zlmaggie
2006年06月27日 11:25:11
6楼
1.由于厂房长度是74米,三根立管如果是单栓的话不能满足两个消火栓同时到达一个着火点,所以我设置了双栓。
2.那如果接临时高压管网的话,下面几层楼的消火栓肯定得设减压阀了。
3.如果接0.4MPa的低压管网,就不能保证5/6(30/36米高度)楼的消火栓出水压力了,这样的话就不符合安全要求了,是吗?
另外想请教:你是搞消防设计的吗?这是我问问题得到回答最清楚的帖子,真是太谢谢你了!
回复
水灾
2006年06月27日 12:02:55
7楼
给排水设计里面包含水消防,水消防是工作范围内的事。
1、全部改单栓,增加立管数量
2、其它问题你明白了。
回复
zlmaggie
2006年06月27日 14:50:35
8楼
我知道一般设计院都是把消防划到水专业的,只是我们设了一个消防专业,可他也是半调子,问他老问不明白,我自己上学的时候学过消防,只是成绩太差,工作后有几乎没深入接触这个东西,所以拿不准.
消防设计资格是不是还要拿证呢?
为什么不能设置双栓呢?100的管径满足两个5升消火栓的用水要求啊,设立管不是浪费吗?
回复
zlmaggie
2006年06月28日 15:56:13
9楼
是不是我的问题太固执了?用双栓没问题吧?
回复
zlmaggie
2006年06月28日 15:57:43
10楼
消防是个要求非常严格的专业,如果审核通过了,设计有问题的话会不会负责啊?
回复
水灾
2006年06月28日 16:46:56
11楼

是太固执了,双栓不行,一定不行。还有现在的设计是终身负责制,审图的没有任何责任和义务承担以后出现的问题。