有一配电房现有一台D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV变压器出线端,安装有一只零序电流互感器,它作用于高压10KV的电流继电器.执行于音响报警,1.请问这零序电流互感是保护变压器用的吗?2.如果是零序电流过大报警.是否可以在零序电流互感器后端的主排上加设一条重复接地?(在这配电房内除变压器处有接地外,没发现第二个接地点)3.D,Y11-SCRB9系列变压器零序电流最多不能超过变压器额定容量的多少?
有一配电房现有一台D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV变压器出线端,安装有一只零序电流互感器,它作用于高压10KV的电流继电器.执行于音响报警,
1.请问这零序电流互感是保护变压器用的吗?
2.如果是零序电流过大报警.是否可以在零序电流互感器后端的主排上加设一条重复接地?(在这配电房内除变压器处有接地外,没发现第二个接地点)
3.D,Y11-SCRB9系列变压器零序电流最多不能超过变压器额定容量的多少?
2楼
1.是0.4KV接地报警用的
2.零序电流过大报警说明400V侧有问题,接地是没有用的
3.不知道
回复
3楼
零序电流互感器主要检测高压电路线路或高压用电器的漏电电流
回复
4楼
1.零序的作用是保护变压器低压侧单相接地故障,但是这种用法只在利用高压侧过电流保护或低压侧进线断路器保护不能满足灵敏性要求时使用,不太常见,一般是在在变压器中性线上设置零序过电流保护.
2.接地无用,需检修变压器(故障可能相对较大),检查低压侧线路.
3.不自道 :)
回复
5楼
3,额定容量25%
回复
6楼
昨天晚上看书看到这个了!
主要是三相电流不平衡与相间对地短路产生电流,这样使"N"线带电,但是25%的额定电流是允许的,不能超过25%,当电流超过25%继电器动作接通进线断路器跳闸线圈!使低压停电!