消防电图的审核要点和设计通病有哪些
103zwz
103zwz Lv.2
2006年06月26日 17:21:32
来自于防雷减灾
只看楼主

因为很多时侯都是消防专业设计与施工合而为一的消防工程公司统揽,其他包括建设方、总包方、监理方、造价公司往往都束手无策。好象只有消防公司的才专业、权威。

因为很多时侯都是消防专业设计与施工合而为一的消防工程公司统揽,其他包括建设方、总包方、监理方、造价公司往往都束手无策。好象只有消防公司的才专业、权威。
免费打赏
huanghesheng
2006年07月05日 22:22:54
32楼
消防设计缺陷百例(转载)
消防电气系统
10. 水泵、防排烟风机,消防电梯等设备,其供电线路未选用耐火型电缆。

消防供电线路并非一定要选用耐火型电缆,高规有明确规定。
回复
dvd
2006年07月06日 17:14:43
33楼
好!
回复
ykx1982
2006年07月06日 22:29:23
34楼
写的好具体,好好学学,虽然不是消防专业的,但这么全面、精概的贴子不好好学习,太对不起自己了!
回复
大鼻山
2006年07月08日 11:02:00
35楼
以下通病总结的很可笑:
“9. 有的重要消防供电回路开关不具备选择性,当启动消防泵时,因启动电流大,控制箱自动开关未跳闸,反而越级跳到电源侧或配电室低压母线侧。当选择标准控制箱时,未很好校核供电系统及自动开关的动作电流(或灵敏度),很易产生负荷倒动作电流大于首端电流,而越级跳闸”。

该段叙述的错误有二:
1)启动电流顶开低压屏的开关,属于灵敏性不够,它跟“选择性”根本不沾边。
2)“负荷倒动作电流大于首端电流”,纯粹瞎扯,同一条线路的首、尾,难道还会出现两种不同的电流?
回复
大鼻山
2006年07月08日 11:02:38
36楼

你反驳的很到位。
回复
amwiyvbb
2006年07月08日 14:12:33
37楼
楼上说的也不一定都正确。
回复
amwiyvbb
2006年07月08日 14:18:26
38楼
消火栓系统起泵线点灯:2根,信号:2根,起泵:2根。其中点灯线由消防控制箱提供(最好是这样),消火栓要直接起泵,还有就是联动起泵,现场起泵。
回复
amwiyvbb
2006年07月08日 14:27:02
39楼
自动报警系统第7点值的注意。只是有一点不理解第10点扩音器也要备用??如果考虑到扩音器坏的话,那还不如连联动主机一块儿备用得了。
回复
大鼻山
2006年07月08日 16:47:27
40楼

你们地方的做法,不要推广到全国
回复
huanghesheng
2006年07月08日 23:40:22
41楼
关于消火栓按钮直接启泵的问题,本人有不同的看法。高规第7.4.6条条文说明“本条规定在高层建筑物内每个消火栓处均应设置启动消防水泵的按钮,以便迅速远距离启动”,通过报警联动系统可以满足规范要求实现迅速远距离启动,同时消控中心又设了独立的直接手动控制,没有必要再设一套独立的启泵系统;另外,本人经历的及个大型工程,虽然消防大队及消防公司均提出需设独立的消火栓按钮直接启泵,但在竣工验收时,消防公司均未做,私下询问消防公司,答曰:整个高层住宅小区或整个大楼有数百个消火栓按钮,只是简单的并联或串联控制,控制回路出现任何故障,根本无法查找故障点,验收时,只要按钮按下能起泵就可以了。
回复