大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:
某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。
对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;
对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。
请问我这样设计合理吗??
有没有节省投资的办法?!
请大家赐教!
12楼
消防用水量在《高规》7.2.1中明确写到:高层建筑内设有消火栓、自喷、水幕等灭火设备时,消防水量应按同时开启的灭火系统之和计算。
《建规》8.5.1中建筑物内设有消火栓、自喷时,其消防用水量应安需要同时开启的上述设备用水量之和计算。
根据上面两条,我认为是加起来算。水箱应存储10分钟消防用水量。加起来。
回复
13楼
新高规是那本啊?
我现在用的是《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,(2005)
这本应该是最新的吧?如果不是请各位同行告诉我新的是那本?
我去买!!
谢谢!!
回复
14楼
你的已经是最新了。
回复
15楼
这样的情况没有不要分开设置消防水箱,完全可以设置一个18立方的消防水箱就能满足要求,消防水箱可以在小区的最高层建筑的屋顶设置,我做的所有工程都是这样的!
回复
16楼
就是这样
回复
17楼
《自喷规范》10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定
就是高位消防水箱设置满足高规、建规就行了,比如一类公共建筑消火栓喷淋共用不应小于18m3,