(求助)如何实现富士变频器的多段速控制
dgiz
dgiz Lv.7
2006年06月26日 20:00:21
只看楼主

好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!我感觉接线的方法是:1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.

好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!
电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!
我感觉接线的方法是:
1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.
2将F01改为7或8,(7还是8,有点迷,或是根本不用改,还用原来的0
3.设定C05的值为第一个速度频率,C06为第二个速度频率.
4.通过组合E1(对应的X1),E2(对应X2),来得到二个速 度.

外接线图:

1151323208248.JPG

免费打赏
石大头
2006年07月05日 20:59:55
12楼
被袭击鸟!!
回复
ihf
2006年07月06日 16:00:04
13楼
原来小钟手头没有变频器呀,我说你怎么不自己试试呢.
F01不用改,还是出厂设定0,7或8是用外部端子增/减控制用的.FWD的线要接,运行方向控制用的.
回复
dgiz
2006年07月06日 17:06:57
14楼

感谢版主的回复!
能不能具体讲下F01等于7或8时的作用????
我的控制要求是外部端子按制,原来讲好让机器通过图中那个红箭头所指的按钮控制配电盘中一个中间继电器,再用继电器的常开触头来控制变频带动电机的起停,没有多速的要求!现打电话来让改成为正常运转为30HZ左右,在特殊性况下要用15HZ左右的速度运转,还都要通过箭头所指的那个位置来操作(我在那又加了个按钮,配电盘上又加个中间继电器,接线方法是按钮互锁中间继电器互锁).
目前还有一点疑问:不知FWD点是按9楼的图直接和CM短接,还是在中间加上两个中间继电器KA1,KA2的并联常开触头?????我倾向后者!!!(实在有点别扭,如有实物,只要简单接一下线试试就行了呀!)
调试人员正在外面调试,具体情况还不得而知!!!!!

回复
linqudasha
2006年07月08日 14:35:10
15楼
一定要使fwd与cm短接.因为是外控呀!老大们!!!!!!
回复
ihf
2006年07月08日 18:27:49
16楼
F01等于7或8时的作用:将UP(增)\DOWN(减)端子分别与CM接通,只要两个按钮就可以远程控制频率的增减,其作用相当于外接电位器调速,但更加方便,因为它可以多点并联,实现多处控制调速,UP\DOWN 端子(G11S变频器中的叫法,我手头没有E11S)是利用变频器中多功能端子编程来实现的,在G11S变频器中代码是17(UP)18(DOWN),在E11S中是X1-X5端子的功能13、14(见图,图少了后半部分,你没有贴全,图中13、14的功能定义也应该是UP\DOWN)


FWD不能直接CM短接,你想想,如果短接了不就直接起动了?通过中间继电器才是正确的,只要在变频器内部用短接线将FWD端子与X端子连接起来,外部继电器接通CM与X端子时就接通了FWD.

还有要注意,E11S中多功能端子X1-X5有18种功能,功能0-3是选择多步速度的,它是利用输入信号编程的方法来选择速度的,不是一对一的选择,例如:SS1为ON、SS2为OFF时为C05的速度,SS1为OFF、SS2为ON时为C06的速度,SS1、SS2均为ON时为C07的速度。
回复
dgiz
2006年07月19日 23:17:55
17楼
这一阵有点忙,好多天没上网了!
F01等于7或8时的作用我明白了!
"FWD不能直接CM短接,你想想,如果短接了不就直接起动了?" 我可不可以这样认为:即使短接了,但因X1,~X5没有组合闭合,变频器不知道以什么频工作,所以电机不动作!归根的原因是将F01改成了7或8!???
因手头现在没有变频器,等下次再装配时一定试一下@!
回复
wzyong1979
2006年08月11日 13:10:00
18楼
明白了吗
回复