200M的建筑,考虑用球墨铸铁管。但我查了相关规范没有具体规定。窃以为目前市场的球墨铸铁管均为给水管材,要用到排水上,真的是莫大浪费,据说东方广场就是这么做的。想请众兄弟讨论一下,有必要吗?我已经收集了不少论据了。
200M的建筑,考虑用球墨铸铁管。但我查了相关规范没有具体规定。窃以为目前市场的球墨铸铁管均为给水管材,要用到排水上,真的是莫大浪费,据说东方广场就是这么做的。想请众兄弟讨论一下,有必要吗?我已经收集了不少论据了。
22楼
anan-0605 说的铸铁管的接口形式分三种,为A、B和W型,没错~
高层可以采用卡箍式(W型)离心铸铁排水管。
卡箍式离心铸铁排水管是一种新型的建筑用排水管材,60年代开始进入国际市场,经过几十年的推广和应用,已经得到国际上的普遍认可。世界上的目前最高的马来西亚吉隆坡城市发展中心双塔楼(451.9米)、上海金茂大厦(420.5米),香港中环广场(374米)等樗性建筑物均采有了这种管材,根据国际市场的要求,广州市鑫鸿机电设备有限公司于1989年引进国外先进技术,开始研制和生产这种管材,经过10多年来的不懈努力,现已实现了国产化,并取得了明显的应用业绩和出口效益。
卡箍式离心铸铁排水管是由无承口离铸铁管、无承口管道配件、不锈钢卡箍和橡胶密封圈等4大部件组成。这种管材以灰口铸铁为原料,离心浇注面成,内外壁均涂有防腐涂料,接口是将直管或配件的端头插入专用橡胶密封圈内,橡胶密封圈外又用专用的不锈钢卡箍锁紧,达到连接和止水的目的。这种管材由于采用了水平旋转离心浇注工艺,管壁减速薄且厚度均匀、村质密实、外表美观、重量轻、无砂眼、气泡、渗漏等缺陷;接口周径小且施工快速和具有柔性,又由于连接直管配件是插入接口的橡胶密封圈内,直管与配件之间无套叠,所以第个接口均是“活接口”,使更换直管或配件时无需连到与其连接的直管配件。这给维修和改装带来了极大的方便。此外,这种管材具有良好的耐水性和水流噪音低,特别适用于防火要求高、管道需一定柔性的高层和超高层民用建筑与工业建筑的排水、排污、通气系统。
除以上提及之处,卡箍式离心铸铁排水管与传统铸铁排水管相比,还具有坚固耐用,寿命长久,抗压强度高,膨胀收缩系数小,抗震、抗腐蚀、耐磨、耐高温性能好等诸多特点,经国家有关部门测试证明,各项质量技术指标均达到或超过国家标准。
回复
23楼
A型接口也应该没问题!
回复
24楼
娄,这个问题威海建委早就发过文,在高层建筑中不允许使用UPVC排水管,必须使用机制柔性铸铁排水管,其连接方式是法兰连接,我这里还有它的样本,北京怎么对建筑管材的管理那么滞后。
回复
25楼
娄,《中华人民共和国国家标准GB/T12772-1999》的约束对象就是排水用柔性接口铸铁管及管件,它的发布日期是1999-11-01,实施日期是2000-08-01。发布单位是国家质量技术监督局。如果你不能在网上查到这个标准,给我发个短信我给你寄一套。柔性机制铸铁排水管的样本你应该有吧。
回复
26楼
你说的《中华人民共和国国家标准GB/T12772-1999》对应的国际标准为ISO6594,所适应的管材仍为灰铁材质的。
回复
28楼
请教楼上各位,排水管到了超高层就变成了压力管吗?如果是,当然用球磨铸铁管,如果不是,机制排水管为什么不能用?依我拙见,高层排水的管道冲击或正压段一般多在立管接横管处,可以把横干管用给水铸铁管,立管仍用机制排水管,岂不省钱。
回复
29楼
主要担心给水铸铁管和机制排水管接口,1:是否配套?2:承压如何?。
回复
30楼
高层可以采用卡箍式(W型)离心铸铁排水管
我用过,没问题的(高度120m)
江苏五佳,新兴都可以
回复
31楼
呵呵,不好意思,是否配套及承压我也不是很清楚,我以前师傅这样做过,不过那栋高层只有九十多米,但我想压力应该没有问题,再怎么说他也是排水管,至于配套,可以咨询一下厂家。
回复